Заземление в морской воде металлическим листом. Требования нормативов, методика расчёта?

Количество просмотров - 2620
(ссылка на эту тему)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Товарищи. Обращается за Вашей помощью и мудростью начинающий инженер. Вопрос такой: необходимо организовать заземление в морской воде с помощью металлического листа, помогите с нормативами и методикой расчета такого заземления. Решение о заземлении в воде было принято исходя из того, что объект размещается на скалах, и более того необходимо организовать два заземления: 1) Силовых трансформаторов ТМГ и ТРСЗП (Нормируемая величина 4 Ом), 2) элементов управления и автоматики (Нормируемая величина 0,5 Ом). Бороздил просторы интернета так и не нашел чего то стоящего и конкретного.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2015 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

а морская вода не сожрет металл? была бы пресная, то можно было
у нас в Норильске ходит история среди электриков, что в озере, прилегающим к городу утопили в лохматых годах локомотив, специально для использования его в качестве зеземлителя

как вариант можно котлован выдолбить, и соленой землей его закидать, по типу решения что предлагает фирма ZANDZ, только дешевле

еще как вариант, точно не скажу где конкретно видел, можно заземление "тянуть" с другой точки, на расстояние не более 2 км, то есть привести заземляющий кабель нужного сечения из места, где заземление есть
почитай тут , хоть для связистов, но для силовиков тоже интересно будет

Инженер (Норильск, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Не сожрет думаю. Т.к. такое заземление уже было на объекте реализовано до нас, так сказать. Тянуть тоже не получится, т.к. скала везде. Что ZANDZ предлагает видел, но это сложнее, в виду того что опять таки нужно долбить скалу, а это не хочется ни кому.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2015 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

а насчет расчетов - по ссылке которую дал выше пункт 2.14 (полосовой горизонтальный заземлитель - подставляем размеры пластины)
удельное сопротивление морской воды берем оттуда же, в таблице 7.2 -->PROFIT

Инженер (Норильск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Почитайте ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК) ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ п.542.2.7

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2015 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=6&scat=117&subcat=147&id=451

и вот тут еще посмотрите

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2015 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

это тот же ZANDZ, перфорированная труба, соленая земля и электрод...

Инженер (Норильск, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, электрод+труба это хорошо, но представьте себе, зачем долбить скалу если есть море рядом.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2015 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Mav прошу разъяснить молодому специалисту.
Пункт гласит "Заземляющие электроды не должны быть непосредственно погружены в воду потока, реки, водоема, озера и т.п.". Разве решение о размещении на дне водоема листа нержавеющей стали, который соединен с UPI ст. полосой не правомерно, согласно этому пункту? Ведь не все электроды будут в воде.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Да засыпьте этот лист в воде песком, щебнем, вот и всё, он не будет уже в воде и в потоке.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Марта 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Хорошо спасибо за пояснение. Единственно уточнить хотел бы, высота засыпки какая должна быть. 100 мм достаточно?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 06 Марта 2015 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Чтобы течением не вымыло. Делайте 200-250.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ