Здание цеха со встроенной ТП. Требования к электрическим сетям для запитки дробомёта?

Количество просмотров - 1425
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Марта 2015 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

 Час добрый коллеги!
Вопрос следующего характера!
В здании цеха во встроенной ТП к выключателю нагрузки,подключен кабель,которым запитан дробомёт в здании рядом стоящего цеха,релейной защиты в здании ТП не предусмотрено,стоят шинные автоматы на шинопроводах отходящих линий ("мы" запитаны кабелем от выключателя нагрузки),в здании цеха,где установлен дробомёт отсутствует ВРУ,а вместо ВРУ установлен шкаф с плавкими вставками!Возможно ли эксплуатировать данную установку,если нет,то какой документ это регламентирует?Нужно составлять претензию,устал ругаться с подрядчиками!
Спасибо!!!
PS.Цех проходит реконструкцию и утверждать,что у них единый контур заземления не могу,протоколов пока нет,заземляющий проводник в питающем кабеле не присоединён к контуру цеха с добомётом,а прямо через шкаф управления к дробомёту!!!

(Брянск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Без схемы трудно рассуждать. Если нарисуете полную схему электроснабжения от ТП - помогем!!!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Да желательно схему. И вопрос, напряжение электроснабжения дробомета 380В?

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Да желательно схему. И вопрос, напряжение электроснабжения дробомета 380В?

Схемы нет,установка запитана от 380 в.автоматика от встроенных трансформаторов собственных нужд!

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2015 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Если нарисуете полную схему электроснабжения от ТП - помогем!!!

Если бы была схема,то другой вопрос!А здесь существуют требования к отходящим линиям,устройству защиты на вводе в здание и система уравнивания потенциалов!Чего,как вы сами понимаете не было реализовано!

(Брянск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2015 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

вы спрашиваете:
Возможно ли эксплуатировать данную установку

однако из текстового описания электроснабжения я, лично, мало что понял!

существуют требования к отходящим линиям,устройству защиты на вводе в здание и система уравнивания потенциалов!Чего,как вы сами понимаете не было реализовано!
Конечно существуют! И тот, кто занимается монтажом, несет всю ответственность. И что бы не было вопросов, есть стандартная последовательность: проект-монтаж-допуск в эксплуатацию. Судя по описанию, у вас уже стадия "монтаж", что бы ответить на ваши вопросы, надо набросать вкратце "проект" (как должно быть).

Вот что могу посоветовать глянуть:

1) п. 3.1.8 ПУЭ "Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии...".
- п. 3.1.10 ПУЭ "...должны быть защищены от перегрузки.. силовые сети на промышленных предприятиях..."
У вас дробомет запитан от выключателя нагрузки, который от КЗ  и перегрузки не защищает.

2) п. 1.7.78 ПУЭ "При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN... В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов."
про уравнивание потенциалов это п. 1.7.82 и 1.7.83 ПУЭ (там и схема заземления есть).
Но этот пункт больше для электроснабжения здания. Из вашего описания не ясно - только дробемет запитывается кабелем от выключателя нагрузки или все здание "без ВРУ"? Или на дробемет отдельный ввод?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Но этот пункт больше для электроснабжения здания

Спасибо!Я в теме указывал,что сам источник питания находится на удалении от здания цеха,где установлен дробомёт на 40 метров,и для чего ставить ВРУ,если от КЛ запитана только эта установка,но на вводе в здание должна-же быть защита от токов КЗ (ШС) и четвёртый проводник кабеля (нулевой защитный) должен быть присоединён к ЗУ здания цеха,а уже потом к самой установке,мало того,так и установка должна иметь повторное заземление!Вот если по пунктам
1)Требования к защите от токов КЗ на вводе в здание
2)Требования к системе уравнивания потенциалов
3)Требование к повторному заземлению
Вот в принципе и всё!
Заранее Благодарен!

(Брянск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

но на вводе в здание должна-же быть защита от токов КЗ

Мало того, кабель, питающий установку,  должен иметь защиту от токов КЗ. при подключению к выключателю нагрузки такой защиты нет.


четвёртый проводник кабеля (нулевой защитный) должен быть присоединён к ЗУ здания цеха,а уже потом к самой установке,мало того,так и установка должна иметь повторное заземление

тут, скорее, п. 1.7.120 ПУЭ подойдет: "Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина (ГЗШ) должна быть выполнена для каждого вводного устройства." , где  ГЗШ входит в основную систему уравнивания потенциалов, указанную мной ранее (это п. 1.7.82 ПУЭ)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Марта 2015 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Мало того, кабель, питающий установку,  должен иметь защиту от токов КЗ. при подключению к выключателю нагрузки такой защиты нет.

Спасибо большое!
Скажите,а на вводе в здание цеха,должно быть РУ,либо защита от токов КЗ (плавкие вставки),какой пункт и какого документа регламентирует именно это действие,я что-то для промышленных предприятий ни чего не нашёл!
Спасибо!

(Брянск, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Марта 2015 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

3.2. Защита питающих ЭП линий осуществляется защитными аппаратами, устанавливаемыми в РУ, на ответвлениях от шинопроводов или в других местах. При выборе аппаратов защиты следует руководствоваться требованиями раздела 7.
3.3. При установке нескольких параллельных технологических агрегатов или автоматических линий питание технологически связанных ЭП каждого агрегата, каждой линии следует осуществлять от трансформаторов и РУ, получающих питание в нормальном режиме от одного независимого источника питания.

? (Владимир, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Марта 2015 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

3.2.

   Спасибо!
У меня проблемное подключение к ИП,дробомёта в другом здании на удалении в 40 метров от ИП!Подключение следующее---в ТП от выключателя низковольтной нагрузки,без защиты отходящих линий,кабелем в здание соседнего цеха напрямую к ШУ дробомёта---нет ни защиты на вводе,ни СУП,даже ЗУ в здании цеха пока нет---его ещё реконструируют!!!Вот и составляю претензию шеф-монтажникам!
Спасибо за помощь!

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Марта 2015 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

3.2.

   Скажите,а это что за документ?

(Брянск, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Марта 2015 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Копируем - вставляем в поисковик - готово.

? (Владимир, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Марта 2015 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Копируем

А можно название?

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Марта 2015 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

3.2. Защита питающих ЭП линий осуществляется защитными аппаратами, устанавливаемыми в РУ, на ответвлениях от шинопроводов или в других местах.

Всё разобрался,спасибо!

(Брянск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines