Коэффициент расчетной длины. Какой принять для дымовой трубы?

Количество просмотров - 5202
(ссылка на эту тему)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Марта 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

а что, кто-то осмелится для свободной консоли применить менее 2 расчётную длину? [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Марта 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

да, СНиП II-23-81* Таблица 71, а - последний вариант, но лично я за 2 ..

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Марта 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

а что ж мы это на почти посторонний документ ссылаемся?! [смех]
партыя сказала глядзець туды ТКП 45-5.04-274-2012 Стальные конструкции. Правила расчёта

? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Марта 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

и какое мю согласно вышеназванного ТКП?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Марта 2015 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

я пока только знаю о его существовании но боюсь открывать [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Марта 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

а что ж мы это на почти посторонний документ ссылаемся?!

это почему же? СНиП II-23-81 не отменен
ТКП 45-5.04-274-2012 Стальные конструкции. Правила расчёта

Настоящий технический кодекс установившейся практики распространяется на проектирование стальных конструкций зданий и сооружений гражданского назначения.
Так что не на то ссылаешься

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Марта 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

а у тебя там что оборонная промышленность? [улыбка] почему это не на то?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Марта 2015 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

почему это не на то?

все же, открой это ТКП и посмотри. Потом поймешь.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 12 Марта 2015 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

1  Область применения
1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распро-
страняется на проектирование стальных конструкций зданий и сооружений гражданского назначения.
1.2 Настоящий технический кодекс детализирует основные положения ТКП EN 1993 по расчету
стальных конструкций и устанавливает порядок выполнения расчетов элементов стальных конструк-
ций на прочность и устойчивость.  

я считаю что дымовая труба попадает под стальные конструкции. и под действие данного ТКП.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 12 Марта 2015 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

я считаю что дымовая труба попадает под стальные конструкции. и под действие данного ТКП.

конкретнее?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1520, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines