Отделка потрескалась на из-за низкой влажности. Обоснование для отказа устранения дефекта?

Количество просмотров - 3772
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Марта 2015 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Ребята нужна помощь! в помещении сделали отделку под ключ. Влажность нулевая. Появилось масса трещин, ведет плинтуса и тд! Заказчтк требует устранения. Но мы то знаем что это из за недостаточной влажности или чрезмерной сухости. У них в общих зонах вообще деревянные стеновые панели ведет и крутит. Очень сухо в здании. что делать??? на что ссылаться, как грамотно перерулить этот вопрос?? подскажите кто сталкивался??

Инженер (Барнаул, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Марта 2015 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Достаете где угодно поверенный гигрометр, приходите на место, составляете акт о нулевой влажности.
Берете паспорт на любой материал и смотрите на указанные условия эксплуатации, там должна быть указана нормируемая влажность. Что там потрескалось?
Пока нет акта виноваты во всем вы.
На счет эксплуатации деревянных панелей можно в НТД поискать.

? (Челябинск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Марта 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Плинтуса отклеиваются деревянные, зазоры появляются, они рассыхаются видимо, сжимаются. и стены все потрескались, штукатуренные, шпаклеваныые, затем окрашенные. Да я пока тока письмо пишу, умное, в ответ. Они и так сами все знают, просто хотят на шару крайних найти, надо им написать умно, чтоб поняли что не прокатит, а если дойдет до денег то понятно пойдем мерить влажность. у них там везде эта проблема они все знают , просто дурака врубают

Инженер (Барнаул, Россия)
Tristana
*
Участник форумов

Выгодный шоппинг
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Может поставить в помещение увлажнитель воздуха?
Знаю, что многие так делают, просто многое еще зависит от самого помещения, от площади и т.д.
Или сделайте там хорошую вентиляцию и тогда влажность может появится.

Менеджер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

в помещении сделали отделку под ключ

Я так понимаю, закупали отделочные материалы вы с учётом условий эксплуатации. Что-то в договоре с заказчиком про условия эксплуатации есть?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

нет нету. Да я отписался уже, от "фанаря" пока писем больше не было. Там говорю же все трещит.

Инженер (Барнаул, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Те заказчик имеет право эксплуатировать помещение при любой влажности. Получается, что низкая влажность не 100% отмазка. Читайте договор, заказчик может изменить требование устранить дефекты на "заменить на материалы, пригодные для эксплуатации при низкой влажности".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

так материалы проетктные, в проекте указано все вплоть до телефонов поставщиков, они там откатами игрались

Инженер (Барнаул, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Марта 2015 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

А, я то подумал, что проект ваш. Если чужой проект - то проще.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Гласир
***
Куратор подраздела "Архитектурные решения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Детская Энциклопедия: Воздух в природе не бывает без водяных паров, в нем всегда находится какое-то их количество. Нет на Земле места, где была бы зарегистрирована нулевая относительная влажность.
В Барнауле за последние три месяца зарегистрирована влажность воздуха от 50 до 90%
Может дело в материалах не досушенных на заводе или увлажненных в процессе хранения? Или в неправильном жестком креплении?

Архитектор (Краснодар, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Апреля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Да тут похоже не только в материалах дело, похоже помещение было недосушено, раз стены ведёт.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2015 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

А если чрезмерно сухо

Инженер (Барнаул, Россия)
Гласир
***
Куратор подраздела "Архитектурные решения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Апреля 2015 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Прямо, шайтан.
Не понимаю. как может быть - чрезмерно сухо? если  
Цитата
В Барнауле за последние три месяца зарегистрирована влажность воздуха от 50 до 90%

Люди же вокруг вас не скукоживаются от обезвоживания. Все слизистые должны быть выжжены от абсолютной сухости. Условия не для живых организмов. А материалы, предварительно высушенные в сушилках, только радуются чрезмерной сухости. Материалы как раз влажности боятся -увеличиваются в объеме  и гниют.
И вообще, чего вы заливаете? Зеленый город с фонтанами, парками, с полноводной р.Обь, огибающей город. А для окрестностей - болота норма жизни.
У вас не может быть ни абсолютно, ни чрезмерно сухо.
Может все-таки - брак на производстве?
Стены в трещинах - значит сушка штукатурки производилась при открытых окнах или  высокой температуре .
Панели и плинтуса ведет?- значит сначала им дали намокнуть, а потом высушили. Например, прикрепили на сырую штукатурку(кладку). Дали напитаться, а затем устроили проветривание. Конечно их пропеллером скрутит. Особенно если на двух гвоздях крепить.
Цитата
похоже помещение было недосушено, раз стены ведёт.

Согласна.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Press
Участник форумов

Переезд квартиры
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Ноября 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

))

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
30 Октября 2024 года, 17:00

автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:14

24 Сентября 2024 года, 08:44

автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13

23 Августа 2024 года, 13:42

автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00

автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22

автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15

автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines