ТП 2х400 кВА. Необходимость в секционировании шин ВН
|
Количество просмотров - 6127
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
Всем добра!
Столкнулся с такой ситуацией. Есть проект встроенной ТП 2х400 кВА на два ввода. На стороне ВН запроектировано: две вводных ячейки и две трансформаторных. Секционных ячеек нет!! Всегда и везде везде видел, что шины ВН при двух вводах секционирут. Подскажите, где почитать про необходимость (или наоборот) секционирования, а то уже давно не занимался этой темой. Спасибо!!!
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
VladM
|
Выкопировку из схемы сможете здесь выложить? (например, как JPG файл)
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
насколько я знаю заводы изготавливают оба варианта - и с секционированием по высокой стороне и без оной, необходимость этого указывается заказчиком в опросном листе
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
вот схема. Получается, что для ремонта ВВ ячеек ввода № 1 (яч. 3 или 1) надо полностью отключать объект, иначе через ввод №2 напряжение будет поступать на ремонтируемые ячейки
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
VladM
|
вот схема. Получается, что для ремонта ВВ ячеек ввода № 1 (яч. 3 или 1) надо полностью отключать объект, иначе через ввод №2 напряжение будет поступать на ремонтируемые ячейки Да, это ультра эконом вариант по 3-ей категории. Единственное - в штампе чертежа стоит "П". На этой стадии ещё не так вилами по воде разрисовывают.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Mr. energo
|
Подскажите, где почитать про необходимость (или наоборот) секционирования Необходимость секционирования зависит от возможных режимов электроснабжения данной подстанции. От ее назначения. Такие схемы (правда, с одним трансформатором и двумя вводами) без СВ на стороне я видел в некоторых сетях, где ряд ТП получают питания "шлейфом" от одной к другой. Конечно, в Вашем случае отсутствие СВ режет глаз. Может, укажете - где и для каких целей установлена данная ТП и откуда идет на нее питание (с одной ТП, с разных ТП и т.п.)
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
ТП - встроенная в производственное здание с административно-бытовым блоком. Есть потребители 1 и 2 категории. Питание по высокой стороне - от разных ТП.
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
VladM
|
ТП - встроенная в производственное здание с административно-бытовым блоком. Есть потребители 1 и 2 категории. Питание по высокой стороне - от разных ТП. В таком случае, скорее всего это ляпсус стадии "П".
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
В таком случае, скорее всего это ляпсус стадии "П". тоже такого мнения, но хотелось бы грамотно сформулировать претензию. Пока остановился на таком опусе: "Для цепей 6 кВ не выполнено требование п. 4.2.28 ПУЭ: персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, должен быть защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Для предложенной схемы ремонт камер КСО невозможен без полного отключения электроснабжения объекта по всем вводам, что недопустимо, так как на объекте присутствуют потребители I категории надежности электроснабжения. Необходимо выполнить секционирование шин 6 кВ."
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Mr. energo
|
персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, должен быть защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение Не прокатит, лишнее. Для предложенной схемы ремонт камер КСО невозможен без полного отключения электроснабжения объекта по всем вводам, что недопустимо, так как на объекте присутствуют потребители I категории надежности электроснабжения. Необходимо выполнить секционирование шин 6 кВ Вот это годится. Еще можно приписать, что в случае повреждения любой из двух питающих линий электроснабжение объекта будет прервано до приезда бригады ОВБ. В случае КЗ на шинах подстанции ввод ее в работу по любому из вводов невозможен до окончания ремонтных работ на секции. Можно еще пофантазировать, главное, создать побольше ситуаций, недопустимых для потребителей I категории электроснабжения.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Mr. energo в случае повреждения любой из двух питающих линий электроснабжение объекта будет прервано до приезда бригады ОВБ это с каких пор для производственных зданий запретили тупиковые двухтансформаторные подстанции без СН по высокой стороне? Mr. energo Можно еще пофантазировать - верное определение
|
|
|
|
Vоlk
|
Да, это ультра эконом вариант по 3-ей категории. ляпсус стадии "П" обоснуйте ваше несогласие со схемами для ТП - встроенная в производственное здание по НТП ЭПП 94 и НТП 99 Тяжпромэлектропроекта?
|
|
|
|
Mr. energo
|
это с каких пор для производственных зданий запретили тупиковые двухтансформаторные подстанции без СН по высокой стороне? Есть потребители 1 и 2 категории. По-моему, без секционного выключателя на высокой стороне и АВР линий ВН, 1 и 2 категорию обеспечить трудновато.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Не более чем по-вашему
|
|
|
|
Павел 22
|
По-моему, без секционного выключателя на высокой стороне и АВР линий ВН, 1 и 2 категорию обеспечить трудновато. Поделитесь, почему вы так решили Вы электропотребителей напр. 6-10кВ будете снабжать по 1 и 2 категории?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|