beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Системы кондиционирования без наружных блоков. Недостатки систем с водяным охлаждением

Количество просмотров - 19872
(ссылка на эту тему)
Олег Олегыч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Февраля 2009 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Речь идет не об загрязнение теплообменника, а о заростании его водяным камнем. Лечится либо специальной хим очисткой, либо специальными антикальциевыми устройствами. Оба способа довольно дорогие.


Скажите, а как тогда работают все приточные системы на воде? Ведь там же калорифер, по нему бегает водичка... и работает годами - никаких камней. (не говорю, что такой проблемы не может быть, наоборот, знаю - бывает...но сколько знаю системы работают до сих пор без особых вмешательств и вложений....)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Февраля 2009 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Речь идет не об загрязнение теплообменника, а о заростании его водяным камнем.

Скажите, а как тогда работают все приточные системы на воде? Ведь там же калорифер, по нему бегает водичка... и работает годами - никаких камней.


Две разные вещи, в калорифере приточной установки теплоноситель вода - оттдает тепло, т.е. охлаждается, условия для отложения камня в трубках неблагоприятные,
другое дело теплообменник конденсатора, газ туда поступает при температуре 70-90 оС и нагревает стенки, где создаются благоприятные условия для отложения камня.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Февраля 2009 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Речь идет не об загрязнение теплообменника, а о заростании его водяным камнем. Лечится либо специальной хим очисткой, либо специальными антикальциевыми устройствами. Оба способа довольно дорогие.

Есть еще магнитные насадки - при прохождении вода намагничивается и якобы камень не образуется - рекомендовали ставить перед стиральными машинами. Все это слышала от продавцов, отзывами потребителей не интересовалась.

Две разные вещи, в калорифере приточной установки теплоноситель вода - оттдает тепло, т.е. охлаждается, условия для отложения камня в трубках неблагоприятные,
+1
и даже калориферы приходится промывать регулярно...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 09 Февраля 2009 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Есть еще магнитные насадки - при прохождении вода намагничивается и якобы камень не образуется - рекомендовали ставить перед стиральными машинами. Все это слышала от продавцов, отзывами потребителей не интересовалась.

Это кстати и есть один из :
специальными антикальциевыми устройствами.

[улыбка]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
ArFey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 02 Сентября 2009 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Не хочу никого обижать, но, если к упорству Олега Олегыча подключить динамо-машину, то как минимум коттедж электрифицировать запросто можно! Обнаружил где-то не самые лучшие технические решения (наверное, с большой скидкой отдают?) и всячески ищет кому бы это продать можно было бы! Про все технические минусы уже до меня уважаемые специалисты все объяснили, повторятся не буду. Попробую на более понятном Олегу Олегычу "менеджерском" языке: И сколько на Ваш взгляд найдется на десятке центральных проспектов по всей республике нуворишей (без всяких других, более приемлемых вариантов кондиционироваться), которые за каждые два часа "счастья" попользоваться тремя киловаттами холода будут тонну воды в канализацию сливать? А ведь три киловатта холода это только одна комнатка весьма средних (по их, нуворишевским, понятиям) размеров! Думаю, едва ли хватит, чтобы заработанными деньгами покрыть гигиеническую и прочие сертификации. А человек, которому запросто, по мнению Олега Олегыча, "вылить" 200 баксов в месяц в канализацию, приобретет какую-нибудь маленькую мультизоналочку у Дайкина или Фуджитсу и на съэкономленные на воде деньги откондиционирует всю 8-и комнатную квартиру. Аркадий

Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
xRamilix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Ноября 2011 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Подскажите проектировщику, нужно разработать альбом по отоплению и вентиляции ВОЛС, точнее в здании стоит климатический шкаф (ST-AK)  с оборудованием, на этом шкафу весит кондиционер и впринципе все.
Я понимаю ОВ в серверной или комутаторе, расчет выделение тепла, выбор кондиционера, подвод питания и отвот конденсата, а тут даже низнаю с чего начать, есть у кого пример может чего то подобного посмотреть? кондиционер там Pfannenberg DTI 9031

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Ноября 2011 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

нужно разработать альбом по отоплению и вентиляции ВОЛС

что значит альбом? проект раздела ОВ?
ВОЛС это волоконно-оптические линии связи?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
xRamilix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Ноября 2011 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Да проект ОВ раздела ВОЛС, ВОЛС-волоконо оптичесские линии связи. вопрос в написании раздела кондиционирования и вентиляции этого климатичесского (всепогодного шкафа).

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Ноября 2011 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

вопрос в написании раздела кондиционирования и вентиляции

xRamilix, что значит в написании? Вы бы выражались как-то профессиональнее, что-ли...
Коль это шкаф то думаю при проектировании нужно опираться на нормы для электропомещений.
Кондиционер существующий или вы его проектируете? Насколько я понимаю это моноблочная система разработана специально для шкафов, посмотрите в паспорте требуется ли там отвод конденсата.
Тепловыделения, я так понимаю, вам выдали?
В чем заминка?
Или просто нужен пример оформления?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 12 Декабря 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Друзья! как рассчитывать этот контур - чиллер/драйкуллер!! есть пример расчёта или методичка

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines