beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кондиционирование серверной. Общие подходы и вопросы проектирования

Количество просмотров - 24094
(ссылка на эту тему)
Data-center
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Октября 2009 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Приведу данные из паспорта на прец.конд. типономинала М25:
Pc=26,5 kW, Ps=24,2 kW. Для обычных бытовых конд.величина Ps даже не указывается, чтобы не отпугивать покупателя, т.к она на 30-40% меньше мощности указанной в рекламе.


Насколько мне известно, то явная холодопроизводительность зависит еще и от влагосодержания в водухе (а соответственно, и от температуры точки росы для этого воздуха при этом влагосодержании). За счет чего будет на 30-40% меньше холодопроизводительность у бытовых кондиционеров по сравнению с прецизионниками в одном и том же помещении?

Ведущий инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Data-center
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Октября 2009 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Бытовой кондиционер может поддерживать в помещении температуру с точностью не более 5 градусов, тогда как прецизионный кондиционер — 0,2-1 градус.


Это, пожалуй, единственная причина, по которой в ЦОДах и тому подобных помещениях необходимо проектировать на базе прецизионных кондиционеров.

Ведущий инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Октября 2009 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

За счет чего будет на 30-40% меньше холодопроизводительность у бытовых кондиционеров по сравнению с прецизионниками в одном и том же помещении?

На столько не будет, в дата-центрах нет источников выделения влаги, наоборот большая эмиссия тепла. Но, меньший расход воздуха через испаритель подразумевает более низкую температуру поверхности ламелей и более благоприятные условия конденсации пара из воздуха. И кроме меньшей явной холодопроизводительности получим риск пересушить воздух, статическое электричество и т.д.

Это, пожалуй, единственная причина, по которой в ЦОДах и тому подобных помещениях необходимо проектировать на базе прецизионных кондиционеров.

Не единственная. Контроль влажности - у комфортных кондиционеров ее нет. Ресурс на работу нон-стоп годами - у комфортных другая задача и другой ресурс.


Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Monopol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Октября 2009 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Что вы все ухватились за прецензионники - помимо БЫТОВЫХ систем кондиционирование ещё есть и полупром (срок службы равен, а в некоторых случаях и превышает прецензионник). Насчет влажности - как правило сервера по влажности не имеют особо четких рамок 50-80% - ПОЛУПРОМ тут в самый раз. На данный момент закрыл 4 серверные: 2 по 25+25кВт (100% резервирование) - канального типа и 2 по 10+10кВт (100% резервирование) - потолочные модели - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО - заказчики нарадоваться не могут - хотя так же как и вы подумывал о прецензионниках!!!

Инженер-строитель, ТГСВ (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Октября 2009 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Восточно-азиатская терминология деления техники для комфортного кондиционирования на "бытовые" и "полупромышленные" достаточно условна и не совсем точно предает смысл, даже наооборот вводит клиента в заблуждение. Чем и пользуются некоторые менеджеры. Якобы полупромышленные для полу- промышленности. На самом деле деление сугубо по мощности. Т.н. полупромышленные объективно исходя из линейки мощностей находят применение в коммерческих объектах (торговля, офисы, и т.п.), тем не менее оставаясь кондиционерами для комфортной климатизации. Кстати в европе и штатах их называют как "коммерческие", в отличие от "кондиционеров для жилья" (commercial AC, residential AC). Их конечно тоже можно применять и для технологического кондиционирования на свой страх и риск, но разрабатывались они для задачи комфортного кондиционирования. А вот прецизионные кондиционеры (close control AC, CRAC) разработаны специально для технологического кондиционирования помещений с датаком оборудованием, выполняя условия не только надежности, долговечности, точности поддержания температуры и влажности, но и максимальной энергетической эффективности.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Data-center
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Октября 2009 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Насчет влажности - как правило сервера по влажности не имеют особо четких рамок 50-80% - ПОЛУПРОМ тут в самый раз.

А в холодный период года? Когда влагосодержание меньше 1г/кг? И относительная влажность при подогреве наружного воздуха до 16-18 оС будет менее 10%?

Можно конечно поставить паровой увлажнитель в помещении. Обычно так и делают. Но все же возможность держать определенную уставку +-1% по температуре и отличает прецизионники от обычных кондиционеров. Полупромышленные кондиционеры я обычно ставлю только в щитовые, ИБП, аккумуляторные. А там где стойки с серверами, где идут бизнес-процессы, там целесообразнее ставить все-таки прецизионники. Стоимость серверов, стоимость процессов, идущих в них не сопоставима со стоимостью оборудования для СКВ.

Ведущий инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Monopol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Октября 2009 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Принципиальное отличие полупрома от бытовухи - различие конструкций лопаток вентиляторов внутренних блоков, распределение струи воздушного потока абсолютно различны, дополнительная защита по току, как правило полупром комплектуется заводом подогревателем компрессора и тд и тп.
А вот насчет мощности я бы поспорил - бытовые настенники бывают до 12,5кВт - так, что Вы немного не правы.
По энергоэффективности я бы тоже поспорил!!!

Инженер-строитель, ТГСВ (Минск, Беларусь)
Анпилов В.Н.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Июля 2010 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

м.б. для проектирования Вам будут полезны вот такие расчеты:

Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
Махат
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Декабря 2020 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Как вариант можете рассмотреть полупромышленные серию кондиционеров  из линейки прецизионных кондиционеров  RC-group
модели energy split 48 VDC
модель 15 S
В целях экономии места. Тип исполнения канальный.

Специалист по подбору оборудования (Нур-Султан, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 778, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines