ВЛ 10 кВ. Отпайка от концевой деревянной опоры

Количество просмотров - 2731
(ссылка на эту тему)
Яна Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выполнить отпайку от деревянной концевой опоры ВЛ 10 кВ с разъединителем?
DSC_0041.JPG
 
* DSC_0041.JPG
(1038.15 Кб, 1746x3104)  [скачать]  [загрузок: 494]

Инженер III категории (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2015 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

А другие варианты? Их надо тоже смотреть.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Яна Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2015 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Нет

Инженер III категории (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2015 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Такого никогда не бывает: всегда есть как минимум два выхода из ситуации.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Яна Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2015 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что эта опора прописана в ТЗ на проектирование и указанно выполнить отпайку именно от нее на концевую (проектируемую) опору с разъеденителем. Существующая ВЛ 10 кВ уходит далее кабелем на КТП, а стоящая перед концевой промежуточная опора находиться на территории промбазы (

Инженер III категории (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2015 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Вы бы приложили к вопросу чертёжик, было бы для всех понятнее.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Яна Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2015 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

План трассы ВЛ-10 кВ
* Трасса.pdf
(10.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 129]
* .pdf
(10.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 122]

Инженер III категории (Красноярск, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

А20-3Н это ведь железобетонная опора

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Яна Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Марта 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

А20-3Н это первая отпаечная опора. Как сделать отпайку от деревянной концевой опоры?

Инженер III категории (Красноярск, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

то есть у вас от деревянной опоры с разъеденителем идет ответвление на опору А 20-3Н с разъеденителем?

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Марта 2015 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите стр. 58 может поможет
* 3.407-85.4.pdf
(9575.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 207]

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Марта 2015 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

К верхнему   проводу  и ближниму проводу  на траверсе закрепить отпайку на существующих  изоляторах, на правой ноге установить крюк с изолятором и отвести от него.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Марта 2015 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)


К верхнему   проводу  и ближниму проводу  на траверсе закрепить отпайку на существующих  изоляторах, на правой ноге установить крюк с изолятором и отвести от него.

Вопрос: вы так делали? Если да то что эксперт сказал?

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Марта 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)



К верхнему   проводу  и ближниму проводу  на траверсе закрепить отпайку на существующих  изоляторах, на правой ноге установить крюк с изолятором и отвести от него.

Вопрос: вы так делали? Если да то что эксперт сказал?

Какие нормы здесь нарушены?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)




К верхнему   проводу  и ближниму проводу  на траверсе закрепить отпайку на существующих  изоляторах, на правой ноге установить крюк с изолятором и отвести от него.

Вопрос: вы так делали? Если да то что эксперт сказал?

Какие нормы здесь нарушены?

Вопрос был не об этом. Мне интересен сам факт вы так делали?

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1528, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines