Установка на опоры ВЛ кабеля ОКСН. Расчёт механической прочности опор ВЛ?

Количество просмотров - 9298
(ссылка на эту тему)
Vols-ues
*
Участник форумов

Энергетика, связь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 28 Октября 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)


LineMount использую для сопоставления стрел провеса и подбора напряжения в кабеле. А для расчета нагрузок в разных режимах использую LineMech/ Куда подставляю данные выбранные в LineMount.

Юрий, если нет стрел провисания провода, то примите такое мех. напряжение в нём (обычно в рамках 8-11.5 кг/мм2), чтобы в анкерном участке соблюдалось габаритное расстояние провод-земля при максимальной стреле провеса. Чаще всего это максимальная температура воздуха, нежели гололедные отложения на проводах.
Юрий 777
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 30 Октября 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, произвел подбор тяжений в кабеле и получил нагрузку на опору в среднем до 300даН (300кг) в пролетах 200+м. Что-то мне подсказывает, что я где-то ошибся: или кабель выбрал с большим запасом прочности или расчет сделал неверным.
В программе LineMech получил расчет погонных нагрузок и приведенных нагрузок в разных режимах (от веса провода, от гололеда и прочее), но вопрос  с чем сравнивать эти нагрузки остался открытым:) не хватает для анализа исходных данных, а точнее понимания, где их брать. Прошу помощи. В идеале бы, если у кого-нибудь есть немного свободного времени глянуть мои расчеты в формате эксель.
Vols-ues
*
Участник форумов

Энергетика, связь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Ноября 2015 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, произвел подбор тяжений в кабеле и получил нагрузку на опору в среднем до 300даН (300кг) в пролетах 200+м. Что-то мне подсказывает, что я где-то ошибся: или кабель выбрал с большим запасом прочности или расчет сделал неверным.
В программе LineMech получил расчет погонных нагрузок и приведенных нагрузок в разных режимах (от веса провода, от гололеда и прочее), но вопрос  с чем сравнивать эти нагрузки остался открытым:) не хватает для анализа исходных данных, а точнее понимания, где их брать. Прошу помощи. В идеале бы, если у кого-нибудь есть немного свободного времени глянуть мои расчеты в формате эксель.


Юрий, я, Вам, в личку ответил. Тяжение в 300 ДаН - в принципе, нормальное среднее эксплуатационное тяжение для ОКСН, без учета нагрузки от льда и ветра. Вышлите те данные, которые я указал и тогда можно сделать какие-либо выводы.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Ноября 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, произвел подбор тяжений в кабеле и получил нагрузку на опору в среднем до 300даН (300кг) в пролетах 200+м. Что-то мне подсказывает, что я где-то ошибся: или кабель выбрал с большим запасом прочности или расчет сделал неверным.
В программе LineMech получил расчет погонных нагрузок и приведенных нагрузок в разных режимах (от веса провода, от гололеда и прочее), но вопрос  с чем сравнивать эти нагрузки остался открытым:) не хватает для анализа исходных данных, а точнее понимания, где их брать. Прошу помощи. В идеале бы, если у кого-нибудь есть немного свободного времени глянуть мои расчеты в формате эксель.


Сравните нагрузки на траверсу указанные  на расчетном листе опоры и  суммарную нагрузку от существующего провода и кабеля. Если последняя окажется меньше, то вроде и считать больше нечего. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Юрий 777
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 02 Ноября 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

И еще один вопрос коллеги (не совсем в тему): кто чем пользуется для составления спецификаций при подвесе на ВЛ 0,4-10кВ и 35-220кВ?
Pepkaz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 11 Января 2017 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый!
а кто нибудть мог бы поделиться linemount?

Инженер (Астана, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines