beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрощитовая трёхэтажного жилого дома. Размещение электрощитовой в техподполье здания?

Количество просмотров - 10035
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Проектируем 3-этажный жилой двухподъездный дом на 24 квартиры.  На этажах - щиты этажные на 4 квартиры. Все сводится в техподполье. ВРУ в техподполье в электрощитовой, другого места нет кроме техподполья нет. Высота техподполья - 1,8 м! По ПУЭ: 4.1.21. В электропомещениях проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям: 1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету - не менее 1,9 м... Есть ли какой-то выход? Может назвать помещение не электрощитовая, а техпомещение... или другие варианты?
Ведь допускается, ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
Про высоту ничего не сказано, если "не в специальных помещениях"...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Может назвать помещение не электрощитовая, а техпомещение... или другие варианты?

Назвать-то можно, только как стандартные панели ВРУ устанавливать? (высотой 1,7 м)
Проще строителям сделать в электрощитовой пол ниже на 100 мм...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 04:56
(ссылка на это сообщение)

ВРУ можно сделать в ЩМП

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

логика в рассуждениях есть. Стандартный метод: "Что не запрещено - то разрешено" вполне применим там, где есть пробелы  нормативных требованиях.
От себя скажу, что в таких случаях всегда стараюсь исходить из наихудшего варианта...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Если есть сухое техподполье и нет других вариантов по размещению электрощитовой, я выдадаю задание строителям-конструкторам на размещение электрощитовой в техподполье, в месте где нет согласно СП31-110 п.13.2 "уборных, ванных комнат, душевых, кухней пищеблоков, моечных и других помещений, связанных с мокрыми технологическими процессами", а также помещений жилых комнат. Как правило это прихожие или другие не жилые вспомогательные помещения (этажные коридоры). Непосредсвено от электрощитовых (в районе размещения) выполняется выход с техподполья на улицу. Высоту в электрощитовой задаю в зависимости от высоты техподполья, но не ниже (как в вашем случае на одну ступеньку)-2,2м. С целью предотвращения подтапливания электрощитовой, выполняется гидроизоляция стен щитовой, до высоты 0,5-1м и делается уклон пола в помещении техподполья, где установлена электрощитовая, к наружной стене, где выполняется канализационный приямок. На канализационном приямке размещается дренажный насос (например ТОР-1 фирмы "Wilo") и датчик сигнализации аварийного уровня с выводом свето-звукового табло на фасад подъезда. На табло можно выполнить соответствующую надпись с телефоном аварийной службы.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2015 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Если есть сухое техподполье и нет других вариантов

Конечно может у вас службы ЖКХ гарантируют не затопление подвалов/техподполий при авариях водопровода, теплосетей - однако после того, как в моем доме трижды затапливало подвал горячей водой (до высоты 0,5 м) для себя исключил проектирование электрощитовых в подвалах в принципе (ну если только в выделенном гидроизолированном отсеке с отдельным входом с улицы)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 04:17
(ссылка на это сообщение)

решили ВРУ убрать под лестницу первого этажа, нормы разрешают... решение не нравится с точки зрения доступности, т.к. выгораживать электрощитовую там нельзя...получается можно только поставить ВРУ под замком...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


решили ВРУ убрать под лестницу первого этажа, нормы разрешают... решение не нравится с точки зрения доступности, т.к. выгораживать электрощитовую там нельзя...получается можно только поставить ВРУ под замком...

Какие нормы разрешают? Вроде как пожарные нормы запрещают размещать ВРУ(ГРЩ) в объемах лестничных клеток по ходу эвакуации людей. Да и в СП31-110 п.13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Марта 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

СП1.13130.2009
п. 4.4.4 ..... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Августа 2015 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! У меня похожий вопрос. И чтобы не создавать отдельную тему... Есть ли запрет на размещение этажных эл. щитов на общей этажной площадке на стене, смежной с жилой комнатой квартиры?

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Августа 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! У меня похожий вопрос. И чтобы не создавать отдельную тему... Есть ли запрет на размещение этажных эл. щитов на общей этажной площадке на стене, смежной с жилой комнатой квартиры?

Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно. При открытой установке щита-высота установки не ниже 2,2м (как вы сами понимаете, габариты этажного щита не позволят выполнить такую установку).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Августа 2015 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно.

Sim, на какие НТД можно сослаться. Аналогичная ситуация, Два стояка по бокам лестничной клетки. У одного стояка на обратной стороны стены прихожие, у другого ванные

Конструктор (Одесса, Украина)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Августа 2015 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте! У меня похожий вопрос. И чтобы не создавать отдельную тему... Есть ли запрет на размещение этажных эл. щитов на общей этажной площадке на стене, смежной с жилой комнатой квартиры?

Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно. При открытой установке щита-высота установки не ниже 2,2м (как вы сами понимаете, габариты этажного щита не позволят выполнить такую установку).
У меня щиты открытой установки типа УЭРМ (типа ЛЕГО))), про высоту 2,2 метра не совсем понял...это верх щита или что? как счетчики смотреть?

Инженер (Пенза, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Августа 2015 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

СП31-110-2003 п. 13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах.
п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1586, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines