Электрощитовая трёхэтажного жилого дома. Размещение электрощитовой в техподполье здания?

Количество просмотров - 10036
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 03 Августа 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.


Здесь какбэ речь об открыто установленных щитах в лестничных клетках.
Я видел слишком много зданий, построенных после 2005го, где реализовнна система сборных накладных этажных учетно-распределительных устройств.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Августа 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.


Здесь какбэ речь об открыто установленных щитах в лестничных клетках.
Я видел слишком много зданий, построенных после 2005го, где реализовнна система сборных накладных этажных учетно-распределительных устройств.


И что, в таких сборно-накладных щитах квартирные ящики (со счетчиками и автоматами) установлены на высоте 2,2метра? Опять же, 2,2 это до низа квартирного ящика? но тогда он упрется в потолок. И если от щита запитаны 4 квартиры, соответственно 4 квартирных ящика, 2 с одной стороны от канала, в котором проходят стояки, и 2 с другой стороны. Ящики размещаются один над другим. И как же здесь выполнить требование в 2,2 метра

Инженер (Пенза, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Августа 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Не ясно выразился.
Много где видел, что в межквартирном коридоре установлены подобные открытые щиты на уровне ниже 2,2м и никого это не смущает, так  что на коррупционную составляющую или ротозейство надзорных органов такое не спишешь.

Своим сообщением я хотел сказать, что если этажный щит устанавливается не в объеме лестничной клетки, то требования пункта 13.6 на него не действуют. Но тут еще есть 1 момент - щит не должен стать преградой на пути эвакуации и сужать ниже допустимого эвакуационный проход.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Августа 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Простите за глупый вопрос. Объем лестничной клетки - это сами лестничные марши? ведь они от общеквартирного коридора отделены стенами и дверью... у меня щиты в общем коридоре установлены

Инженер (Пенза, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Августа 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Марши и  переходные площадки (обычно 2 на типовой этаж).

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Августа 2015 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Но возникает еще вопрос, для жилого дома. Разве кто-нибудь размещает в таких местах этажные щиты? Они всегда в общих коридорах, в непосредственной близости от квартир. Ни разу такого не встречал

Инженер (Пенза, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Августа 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Ну бывают планировки, когда одна из переходных площадок лестницы является частью межквартирного коридора, а в старых домах на эту площадку выходят двери квартир. Очень грубо говоря: если щит "смотрит и видит" лестничный марш, то его нельзя делать накладным.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Августа 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

большие СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ!

Инженер (Пенза, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Августа 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно.

вот это утверждение осталось без ссылки на норматив.
подскажите, пожалуйста, откуда информация.
спасибо.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Августа 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Марши и  переходные площадки (обычно 2 на типовой этаж).

Не совсем так - в последнем (или предпоследнем номере ж. "Новости эЛектротехники" в вопросах-ответах вроде была информация от разработчиков "ПУЭ), что под "лестничными маршами" они понимали "все", в том числе и общие коридоры - как-то так

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Августа 2015 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

  Во-первых, там вопрос был о другом, а именно об открытой прокладке групповых сетей.
  Во-вторых, что там кто-то что-то подразумевал, но почему-то не написал - это проблемы индейцев, задним числом очень удобно менять свое мнение. Все написано довольно однозначно.
  В-третьих, Шалыгин, видимо не имел дела с ригельной системой в панельных домах - там панель перекрытия лежит на поперечной балке (ригеле), который выступает примерно на 50мм с каждой стороны панели, а высота примерно 250мм. Этот самый ригель категорически штробить нельзя. Получается этот самый отрезок прокладывать можно только открыто. О оштукатуривании бетонных поверхностей ради прокладки лиинй освещения говорить смешно - ни один рядовой застройщик на это удорожание не пойдет.
  В-четвертых, видимо требование диктуется из условий вандалоустойчивости (по крайней мере у меня других догадок нет), которое можно обеспечить не только скрытой прокладкой.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Августа 2015 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

ам вопрос был о другом,

смысл замечания был в том, что мысли проектировщиков и "закорнотворцев" зачастую не совпадают. И даже после введения в Правила (ПУЭ) раздела "термины и определения" недосказанность остается...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Августа 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Проблема законотворцев в том, что они, как правило, давно отошли от дел и не имеют удовольствия общения с контролирующими организациями, а если вдруг и случается с ними полевая работа, то к ним совсем другое отношение, чем к ординарным проектировщикам. Поэтому им не понятно, что же нам и им не понятно. ПУЭ полно противоречий, оно устарело, но новые ГОСТы страдают от нехватки конкретики.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Августа 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно.

вот это утверждение осталось без ссылки на норматив.
подскажите, пожалуйста, откуда информация.
спасибо.

Приношу свои извинения, это норма и требования из пожарных норм Украины. Насчет норм РФ не буду настаивать, не встречал.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 14 Августа 2015 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Выставляю на критику один из вариантов расположения этажных щитов
* в1 План на отм. 0,000 испр.dwg
(1387.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 57]

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines