Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж

Количество просмотров - 64822
(ссылка на эту тему)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 03 Апреля 2015 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Компания «Арсенал безопасности» представляет новые акустические модули со встроенным трансформатором бюджетной серии Соната-Т-100-3/1МИНИ и Соната-ТЛ-100-3/1МИНИ, совместимые с оборудованием многих производителей.

Соната-Т-100-3/1МИНИ совместима c ROXTON, JEDIA, INTER-M,   ITC Escort,   Рупор-200,   Тромбон
Соната-ТЛ-100-3/1МИНИ совместима c Соната-К-120М, Соната-ПУ, Октава-100, Рокот-5, Vellez

Технические характеристики:

Напряжение питания   100В
Частотный диапазон    100-15000 Гц
Уровень звукового давления   96дБ
Вес   0.3кг
Габаритные размеры    103*160*147
Диапазон рабочих температур    -10..+50С
Степень защиты    IP 41

Листовка Соната-Т-МИНИ.jpg
 
* Листовка Соната-Т-МИНИ.jpg
(1129.34 Кб, 1240x1748)  [скачать]  [загрузок: 3976]


Информацию по ценам уточняйте у ваших региональных менеджеров.
Вопросы по совместимости систем можно адресовать на  номер техподдержки 8-800-77-52-911. Звонок по России бесплатный.

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Апреля 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Представляем типовой проект СОУЭ для автостоянки на базе оповещения Соната





Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Мая 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Представляем программу для расчета эффективной дальности, площади и количества настенных речевых оповещателей Соната
* Расчет.zip
(286.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 877]

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Мая 2015 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Поизучал типовой проект на детский сад. Из проекта получается наделаны многочисленные ответвления линий. При этом в схеме электрической подключений акустических модулей Соната Т100-3/1Л ответвления не нарисованы, в конце линии ставится резистор 20 кОм непонятной мощности. Из схемы следует, что в эту же линию нельзя подключать акустические модули Соната Т100-5/3Л. На акустические модули забит экранированный кабель. Зачем? Куда заземлять экран на модуле?
При ответвлениях контроль линии на обрыв и кз сохраняется? В большом количестве помещений акустические модули не установлены. Почему? Никакого расчета звукового давления не приведено. Непонятно. Кстати кабель в спецификации отсутствует. Что за лампа ВСУ нарисована?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Мая 2015 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

А вобще хотел задать вопрос. Блоки на 24-вольтовом напряжении сняты с производства?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Мая 2015 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

При этом в схеме электрической подключений акустических модулей Соната Т100-3/1Л ответвления не нарисованы, в конце линии ставится резистор 20 кОм непонятной мощности. Из схемы следует, что в эту же линию нельзя подключать акустические модули Соната Т100-5/3Л

в одну линию можно подключать как Соната Т100-3/1Л, так и Соната Т100-5/3Л,  при схеме подключения к усилителю Соната К-120-У, указанной в проекте в линиию оповещения необходимо установить оконечный резистор 20 кОм.
Из проекта получается наделаны многочисленные ответвления линий
план расположения сетей условно упрощен, акустические модули в линию оповещения подключаются параллельно .
В большом количестве помещений акустические модули не установлены. Почему? Никакого расчета звукового давления не приведено.
.
При расстановке оборудования, учитывалась мощность включения оповещателей в конкретных помещениях, данная мощность напрямую зависит от таких основных параметров как: уровень шума в помещении, размеры помещения и звуковое давление устанавливаемых оповещателей.
Акустические модули нет необходимости устанавливать во всех помещениях, потому что ослабление сигнала при прохождении через дверь составит 20 дБ, звуковые сигналы СОУЭ обеспечат необходимый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Кстати кабель в спецификации отсутствует.
в спецификации представлено только оборудование системы речевого оповещения на базе Соната.

Что за лампа ВСУ нарисована?
Лампа ВСУ это внешнее сигнальное устройство для сигнализации неисправности.

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Мая 2015 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)


А вобще хотел задать вопрос. Блоки на 24-вольтовом напряжении сняты с производства?
какой блок вы имеете ввиду?

Проектировщик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Мая 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Ув. Project Arsec, не подскажите, есть ли данные по времени срабатывания системы противодымной вентиляции относительно срабатывания пожарной сигнализации или СОУЭ?

? (Пенза, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Мая 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)


Ув. Project Arsec, не подскажите, есть ли данные по времени срабатывания системы противодымной вентиляции относительно срабатывания пожарной сигнализации или СОУЭ?
в соответствии с СП7.13130.2013 пункт 7.20
Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.

Проектировщик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Мая 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Имелось ввиду: сработала АУПС, через какое время сработает ПДВентиляция? Какая инерционность ПДВ относительно АУПС? Есть ли какие нормативы или может фактические данные?

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 14 Мая 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Несколько зашился, поэтому ненадолго покинул дискуссию. Суть в том, что производители любят выкладывать типа образцовые проекты на своих сайтах. Выкладывайте тогда  такой проект, чтобы придраться было не к чему.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 14 Мая 2015 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Как-то сразу напрягся увидев ваш проект детского сада. Не мог понять почему. Не сразу дошло. Посетил десятки садиков, но ни разу не встречал ТРЕХЭТАЖНЫЕ! Не ужели есть такой? Надеюсь это виртуальный детский сад.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 14 Мая 2015 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Имелось ввиду: сработала АУПС, через какое время сработает ПДВентиляция? Какая инерционность ПДВ относительно АУПС? Есть ли какие нормативы или может фактические данные?

Может быть выделить в отдельную ветку?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 14 Мая 2015 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

какой блок вы имеете ввиду?

Я об этом http://arsec.ru/catalog/543
А где паспорт изделия?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 15 Мая 2015 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Как-то сразу напрягся увидев ваш проект детского сада.

Этот детский сад уже построен в Новом Уренгое, в том что он трех этажный ничего страшного нет, экспертизу он прошел. А по поводу "образцовости"  в данном проекте представлена  система речевого оповещения на базе  "Соната", для ознакомления, как можно применить оборудование.

* Программа вебинара.pdf
(33.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 213]

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1411, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines