Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж
Количество просмотров - 66698
(ссылка на эту тему)
Project Arsec
Блок реле "БР-12" -это 12-вольтовый 3-х канальный релейный модуль. Соединяет устройства, имеющие информационные выходы типа ОК с устройствами, требующими управления типа «сухой контакт» (замыкающие/размыкающие контакты реле). Подходит для приборов речевого оповещения "Соната" и других устройств.
Подробнее на сайте
производителя.
Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
Представляем потолочные акустические модули
Соната-Т-100 , совместимые с оборудованием разных производителей.
Выполнены из АВС-пластика, легко монтируются в декоративные конструкции зданий. Совместимы с оборудованием: ROXTON, JEDIA, LPA, INTER-M. ETC ESCORT, VELLEZ, Рупор-200, Тромбон, Соната-К120М, Соната-ПУ, Октава-100, Рокот-5, Соната-ПУ.
Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
Запись вебинара, который состоялся 7 октября в 11.00 состоится
«Построение СОУЭ для специальных объектов на базе радиоканальной системы оповещения «Соната-Р» Прибор управления «Соната-Р» предназначен для управления речевыми, световыми и звуковыми оповещателями по радиоканалу. Система состоит из прибора управления оповещением «Соната-Р», речевых модулей «Соната-Р АС», звуковых оповещателей «Соната-Р ЗО» и световых оповещателей «Соната-Р СО».
VIDEO
Вебинар по продукции "Соната-Р" (ГК "Арсенал безопасности" ) 07.10.2015
Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
БКЛО-12 - блок контроля линий оповещения. Предназначен для управления оповещателями с контролем целостности линий оповещения и управления.
Ниже представлены варианты схем подключения БКЛО-12, выполненные на базе речевых оповещателей
Соната :
Вариант 2 Линия управления №1 активирует линию оповещения №1 и №2
Линии контролируются в дежурном режиме
Линия управления У2 - не используется
Линия управления У3 - активирует линию оповещения № 3
линия контролируется в дежурном режиме
Линия управления У4 - активирует линию оповещения № 4
линия котролируется постоянно
Вариант 3 Линия управления № 1 - активирует линию оповещения № 1 и № 2
линии контролируются в дежурном режиме
Линия управления № 2 - активирует линию оповещения № 3 и № 4
линии контролируются в дежурном режиме
Линии управления № 3 и № 4 - не используются
Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
Добрый день! Хотел задать вопрос. Соответствует ли нормам СОУЭ 3 типа на базе БРО "Соната-К" без контроля ЛО? Соответствует ли нормам вообще установка на объекте БРО "Соната-К" в составе СОУЭ 3 типа?
Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
Соответствует ли нормам вообще установка на объекте БРО "Соната-К" в составе СОУЭ 3 типа?
Данное оборудование производится для стран СНГ, где контроль линий не обязательное условие, в России "Соната-К" не применяется в качестве оборудования системы речевого оповещения, и нормам не соответствует, т.к. отсутствует контроль линии оповещения
Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
Спасибо! Очень сильно помогли!
Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
Добрый день! Нужна небольшая партия аварийных светильников в исполнении IP65. Есть ли проблемы с поставкой в данный момент? А то мне предлагают только аналоги 04-30/1
Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
Добрый день предлагаем Вашему вниманию два варианта системы речевого оповещения 3 типа на базе оборудования "Соната" с ценами на оборудование. Контроль линий осуществляется посредством БКЛО-12.
Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
Доброе время суток! Консультирует ли еще кто-нибудь от производителя? Есть интересный вопрос
Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
С июня месяца не появлялся консультант. Задам все-таки вопрос. Читаю паспорт на усилитель «СОНАТА-К-120 У»: 3.3.Входы и выходы: - линия оповещения (клеммы «ЛО» и «┴») служит для подключения речевых оповещателей, до 120 шт. «СОНАТА-Т-Л 100В 1Вт»; до 40 шт. «СОНАТА-Т-Л 100В 3Вт»; до 24 шт. «СОНАТА-Т-Л 100В 5Вт». Заставляет подключать динамики через изоляторы короткого замыкания экспертиза. Сохранится ли контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание указанных типов динамиков при применении изоляторов короткого замыкания для каждого динамика?
Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
На функцию контроля линий прибора "Соната-К-120У" изолятор короткого замыкания ни как не должен повлиять, т.к. его собственное сопротивление в нормальном состоянии мало по сравнению с сопротивлением оконечного резистора линии оповещения.
Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
Спасибо! Аналогичный вопрос по БКЛО. Там проблем не будет? При подключении "Выходов" и звуковых оповещателей
Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
Да, с БКЛО тоже самое.
Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
Не забывайте, что Вы можете получить техническую поддержку по оборудованию компании "Арсенал" на сайте
www.alarsec.ru как по бесплатному телефону 8-800-77-52-911 так и в чате на сайте. Оставить свое сообщения вы можете круглосуточно.
Проектировщик (Москва, Россия)