Спасибо еще раз! Здесь еще товарищ застеснялся к Вам обратиться
https://www.proektant.org/index.php?topic=43295

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 04 Марта 2018 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток! Есть торговый центр, 4 этажа. Думаю поставить по два усилителя СОНАТА-К-120 У на этаж. Думал усилители по этажам раскидать.
Проблема в наличии двух постов охраны. На обоих хотят видеть информацию.
Как я понимаю одна Соната-ПУ идет максимум на 4 усилителя.
У меня получается 8 усилителей, но две точки контроля и управления. Может подскажете что-то в этом плане?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kiwi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 28 Марта 2018 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
К Сонате-ПУ можно подключить по 10 усилителей Соната-К120У в каждую зону. Но две точки контроля не получится сделать. Приборы Соната-ПУ между собой не синхронизируются (у них нет общей связи). Одновременное управление и контроль с двух точек возможен только при какой-то дублированной панели, у нас такой нет.
Можно предложить разделить здание на две части, одну отдать 1 посту, вторую - 2 посту?
Cavenagos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 18 Апреля 2019 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, насколько будет работоспособна система из 6 динамиков Соната-3 и одного блока Соната-К, протяжённость соединительных линий ~190 м. При этом каждый динамик покрывает площадь не более 150 кв.м. Продавит ли блок расстояние 200 м на 6 динамиков?
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 05 Сентября 2019 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток. Есть вопрос: руководство озаботилось пожарной безопасностью, приобрели прибор Соната-КЛ-Д, 6 динамиков Соната-3, всё подключил, но звук очень тихий. Что это? С таким оборудованием сталкиваюсь впервые, поэтому вопрос к гуру.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 05 Сентября 2019 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего неправильная схема соединения. Обратите внимание на схемы в конце паспорта. Соната-3 8-Омный динамик, а Вам надо сделать из 6 таких динамиков сопротивление не более 4 Ом на выходе речевого оповещения. Вспоминайте школу и делайте соответствующую схему

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 05 Сентября 2019 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего неправильная схема соединения.

На выходе у меня 4 Ом (соединил динамики параллельно-последовательно), если подключаю напрямую, при подключении питания мигает красным "Контроль" (т.е. нарушение в линии оповещения), подключаю последовательно в цепь оповещения резистор из комплекта, все индикаторы горят зеленым, но динамики сообщение воспроизводят очень тихо. Х.з.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 05 Сентября 2019 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

А резистор сколько ом?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 05 Сентября 2019 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


А резистор сколько ом?

2,9 кОм показывает. Их 5 штук в комплекте идёт.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 05 Сентября 2019 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Вобще по паспорту для 4-омной нагрузки максимальная мощность - 15 Вт, у Вас получается 18 Вт.
Т.е Вам на выходе каким-то образом надо 2 Ома получить, тогда предельная нагрузка вырастет до 24Вт.
Я поэтому и не связываюсь с Сонатами, потому что колдовать надо с соединениями

----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 09:54 -----
У Вас же на каждое последовательное ответвление параллельных динамиков надо ставить резистор

----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 10:02 -----
Вобщем получается надо делать три линии по два динамика параллельно, это будет каждая линия 4 Ома. И теперь эти три линии то же посадить параллельно, тогда будет 1,3 Ома. И тогда вроде должно зашуметь. Как-то так извращаться надо получается

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 05 Сентября 2019 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


Вобщем получается надо делать три линии по два динамика параллельно, это будет каждая линия 4 Ома. И теперь эти три линии то же посадить параллельно, тогда будет 1,3 Ома. И тогда вроде должно зашуметь. Как-то так извращаться надо получается

Да уж... изврат полный. Ну что, делать нечего буду пробовать.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 05 Сентября 2019 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Я Вам хрень какую-то написал. 6 динамиков параллельно уже будет меньше двух Ом

----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 10:13 -----
Вобще в паспорте у них представлены варианты 2,4,8. Давненько как-то с Орфеями баловались. Все старались, чтобы четное количество динамиков было

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 05 Сентября 2019 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Ничего не поменялось. Все колонки параллельно подключил, звук такой же тихий.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 05 Сентября 2019 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Cтавил такие колонки, они сами по себе не сказать, что громкие. А если 4 динамика, как звук?

----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 11:27 -----
И сечение кабеля какое?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЕвгенийМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 05 Сентября 2019 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)


Cтавил такие колонки, они сами по себе не сказать, что громкие. А если 4 динамика, как звук?

----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 11:27 -----
И сечение кабеля какое?

С четырьмя тоже самое, сечение 0,5, колонки уже возле себя положил.

Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1863, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Артуриан 11, APT, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines