Взрывоопасная зона В-1а, В-1г. Как реализовать аварийное освещение?

Количество просмотров - 3127
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Марта 2015 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, прошу помощи.
Необходимо реализовать аварийное освещение - безопасности.
Исходная информация:
1. Две питающие линии 6 кВ
2. КТП 6 /0,4 кВ
3. Две отходящие линии на 0,4 кВ ( 2 секции шин )
4. АВР на обоих сторонах.
5. Взрывоопасная зона В-1а, В-1г ( наружная )

Вопросы:
Допустим у меня есть помещение, в нем, по СП и ПУЭ, будут  размещаться разные светильники ( рабочей и аварийное группы )

ЩО - Рабочее освещение запитано от 1-ой секции, но в случае пропадания на этой секции напряжения, срабатывает АВР и работает от -ой секции.

Как реализовать аварийное освещение ?

На сколько я понимаю, необходимо повесить второй ЩО ( аварийного освещения на ввод №2 ?  и тянуть кабели до светильников аварийной группы ?  От чего будет срабатывать данный  щит аварийного освещения  ? Будет ли он связан со щитом основного рабочего освещения ?  - ВЕДЬ ОН ТАКОЙ ЖЕ И ЗАПИТАН ТОЛЬКО С СЕКЦИИ №2

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.


6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.


КАК БЫТЬ ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2015 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Вы напрямую освещение от РУ-0,4кВ КТП питаете?

Рассмотрим общий случай. В здании устанавливается ВРУ (ГРЩ).
На одну секцию шин подключаете щит рабочего освещения (ЩО). На вторую секцию подключаете щит аварийного освещения (ЩАО или ЩОА). Требования приведённых вами нормативов выполнены.
Для аварийного освещения на путях эвакуации также должны быть выполнены требования СП6.13130-2013.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Марта 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)


Вы напрямую освещение от РУ-0,4кВ КТП питаете?

Рассмотрим общий случай. В здании устанавливается ВРУ (ГРЩ).
На одну секцию шин подключаете щит рабочего освещения (ЩО). На вторую секцию подключаете щит аварийного освещения (ЩАО или ЩОА). Требования приведённых вами нормативов выполнены.
Для аварийного освещения на путях эвакуации также должны быть выполнены требования СП6.13130-2013.


Так, тогда получается что от щита  рабочего освещения ( ЩО )  пойдет отдельная нитка кабеля до светильника ( допустим 3х2,5) и от ЩОА пойдет отдельная нитка  кабеля до светильника ?  Но на сколько я помню вроде бы в СП говорится что рабочее и аварийное освещение могут быть объединены ( имею ввиду один светильник ) , или я ошибаюсь  ?

ГОСТ Р 50571.29-2009   556.7.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ  р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независемый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи  и от сети переменного тока. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 925

Я понимаю это геморой, искать взрывозащищенный светильник с аккумуляторной батареей, лучше просто разделить на светильники аварийного и основного освещения ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Марта 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

лучше просто разделить на светильники аварийного и основного освещения ?

Да, проще разделить.
При разделении необходимо учесть требования СП52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"

? (Санкт-Петербург, Россия)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Марта 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


лучше просто разделить на светильники аварийного и основного освещения ?

Да, проще разделить.
При разделении необходимо учесть требования СП52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"

А конкретнее  ?  имею ввиду пунткы,  у меня взрывоопасная зона, промышленное предприятие, наружная установка и помещения

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Марта 2015 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Требования к аварийному освещению начинаются с п.7.104. На п.7.109 советую обратить внимание.
Также просмотрите весь СП, там разбито на разделы по промышленному, наружному и пр.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

лучше просто разделить на светильники аварийного и основного освещения ?

тогда обратите внимание на п.556.6.7 указанного вами госта. 

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Neossaj
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2015 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Скажите как понимать СП в разделе аварийного освещения. Я считаю курсовой по освещению. Тут возникла проблема как выполнить аварийное освещение в цехах. Нам преподаватель пояснил, что все аварийное освещение теперь по новым правилам делается не менее 50% от рабочего освещения. Я открыл СП там сказано:
"7.108.  Эвакуационное  освещение  больших  площадей  (антипаническое  освещение) предусматривается  в  больших  помещениях  площадью более  60  м2  и  направлено  на предотвращение  паники  и  обеспечение  условий  для  безопасного  подхода  к  путям эвакуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением полосы 0,5 м по периметру помещения. Равномерность освещения должна быть не менее 1:40.
Минимальная  продолжительность  работы  эвакуационного  освещения  больших площадей должна быть не менее 1 ч. Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности  через  5  с  после  нарушения  питания  рабочего  освещения,  а  100% нормируемой освещенности - через 10 с
[/i][/i][/i]."
Так вот, говорится 50-100% нормируемой освещенности при большой площади (у меня 3 помещения не менее 800м2). О какой норме идет речь? О норме 0,5 лк? или о норме рабочего освещения? Тогда смысл какой в том же резервном освещении. Мы заочники, препод один, студентов тьма, попасть на консультацию сложно, да и то она долго  с тобой не разговаривает. Не знаешь иди читай учебники/правила/госты/каталоги и делай как хочешь, только при приемки может все завернуть. Да и самому интересно, как это так стало, что аварийное освещение стало таким жестким. Мне кажется уже в таком случае легче сделать дополнительную аварийную проводку на каждый светильник и запитать ее соседней подстанции.
Всем спасибо за помощь.

Электромонтёр (Иркутск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Мая 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы.

Инженер (Омск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

+ ГОСТ Р 50571.29-2009. п.п.556.5...556.7.
Нам преподаватель пояснил, что все аварийное освещение теперь по новым правилам делается не менее 50% от рабочего освещения.

Студентов жалко.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines