Кабельная линия 1 кВ. Требуемое сечение жил при мощности 600 кВт и длине 150 м
|
Количество просмотров - 13866
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Grey-rnd
|
По п.1.3.18 при параллельной прокладке сечение должно расти, а у Вас уменьшается...
Прошу уточнить почему? По п.1.3.18 "При прокладке нескольких кабелей в земле допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов таб. 1.3. 26...". У меня 4-е кабеля, т.е. коэффициент 0,8*512А=409,6А т.е. можно принять 120 мм2? Ну и N по ГОСТ 18410-73 таб 5 - 70 мм2. Или я не прав?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
0,8 надо относить не общему потребляемому току, а к предельно-допустимому току кабеля. Логически помыслите: сам кабель греется от проходящего по нему тока + кабеля греют друг друга, поэтому приходится уменьшать пропускаемый через кабель ток, чтобы не перегревался или увеличивать сечение.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
0,8 надо относить не общему потребляемому току, а к предельно-допустимому току кабеля. Логически помыслите: сам кабель греется от проходящего по нему тока + кабеля греют друг друга, поэтому приходится уменьшать пропускаемый через кабель ток, чтобы не перегревался или увеличивать сечение.
Обалдеть! Так это на какое сечение я так выйду?!!!!!! Это мне необходимо 240 мм брать?! 240*0,8=540А... 4х1х240мм2?!!!
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Возьмите сшитый ПЭ. Будет поменьше сечение за счет более высокой температуры жилы кабеля.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Возьмите сшитый ПЭ. Будет поменьше сечение за счет более высокой температуры жилы кабеля.
Mav спасибо за советы. Да у меня по ТЗ на КЛ-10 кВ прописан АСБл-10 3х120 мм2, вот думаю рационально ли отходящий по 0,4 выполнить СПЭ? Тем более там расстояние смешное - 20 м. Там и номенклатура муфт будет разная...
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Муфты и в Вашем случае будут разные. Да ещё одножильный АСБ-1 трудно найти будет...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Муфты и в Вашем случае будут разные. Да ещё одножильный АСБ-1 трудно найти будет...
Да да, неправильно выразился. Хотя сейчас почитал тех политику, рекомендуют применять АСБлУ....при тех-эконом обосновании СПЭ. Прийму бпи 240 и пускай применяют....
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Mav
|
Тогда уж берите 2 кабеля 4х240, т.к. при устройстве кабельной линии из одножильных кабелей будет неравномерное распределение тока между жилами до 30% и токовую нагрузку придется ещё уменьшать, чтобы учесть и это.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Тогда уж берите 2 кабеля 4х240, т.к. при устройстве кабельной линии из одножильных кабелей будет неравномерное распределение тока между жилами до 30% и токовую нагрузку придется ещё уменьшать, чтобы учесть и это.
Патовая ситуация...а если еще учесть 2.3.52...так вообще. Наверно все таки следуя Вашему совету буду рулить к СПЭ. Потому как и разъяснить заказчику 2х4х240 мм будет трудно... Думаю применить АПвБшв-1 3х240+1х120 мм2 Исходя из информации севкабеля Iдд=515 A для 240 мм2
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Tyuk
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Рекомендую при расчетах забыть про ПУЭ, а ориентироваться на данные и понижающие коэффициенты ГОСТ 50571.5.52-2011
|
|
|
|
Иван П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Рекомендую при расчетах забыть про ПУЭ, а ориентироваться на данные и понижающие коэффициенты ГОСТ 50571.5.52-2011
а можете поделиться этим ГОСТом в хорошем качестве? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) в инете он есть, но качество отвратное...
|
|
|
|
Mav
|
Вот:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Иван П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Огромное спасибо!
|
|
|
|
Marsel 2442
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по сечению кабеля. Мощность потребителя 630 кВт. Тип нагрузки смешанный. КЛ будет приходить в распред.щит стабилизатора. Длина предполагаемой линии -90 м. Кабель будет проложен в металлическом закрытом лотке. Требуемый ток 630/(1,73*0,38)=958 А. Тип кабеля либо резиновый, либо в ПВХ изоляции. По ПУЭ табл. 1.3.4. проходит 4х(4х120мм2). Заранее спасибо.
|
|
|
|
Mav
|
При параллельном включении КЛ вы никогда не добьётесь одинакового тока в параллельных кабелях. Поэтому надо учитывать это неравномерное токораспределение и увеличивать сечение на 15-20% от расчётного.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|