Ввод в здание цеха. Обязательно ли выполнять распределительное устройство на вводе?

Количество просмотров - 3353
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Марта 2015 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

Судя по описанию выполненой работы, это были не электромонтажники, скорее сантехники или кто-то другой. При этом грубо нарушили требования глав 1.2,1.7,3.1, в частности п.3.1.8;3.1.10;3.1.15;3.1.16. Ну например: в РУНН ТП для защиты отходящей линии должен быть установлен аппарат защиты (п.3.1.16) защищающий питающую линию от токов к.з за время не более 5 сек. согласно главы 1.7 ПУЭ. Кабель в цеху должен придти на вводное (распределительное) устройство при изменении сечения в месте присоединения (п.3.1.15). Честно первый раз вижу чтобы кто-то додумался разделять питающий кабель, состоящий из нескольких паралельных, на разные электроприемники (потому как при расчете эффективности срабатывания защиты на ТП, так называемый расчет петли "фаза-нуль") защита при токах к.з в конце линий-не сработает.
Я уже не говорю грубых нарушениях требований главы 1.7, обсуждать нечего, не выполнено ни одно требование главы по защите персонала от поражения электрическим током.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Марта 2015 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Честно первый раз вижу чтобы кто-то додумался разделять питающий кабель, состоящий из нескольких паралельных, на разные электроприемники (потому как при расчете эффективности срабатывания защиты на ТП, так называемый расчет петли "фаза-нуль") защита при токах к.з в конце линий-не сработает.

Спасибо!
Ещё больше внесли сумятицы!
Скажите,а по выделенной мной фразой из Вашего комментария,есть требования ПУЭ,МЭК,ГОСТ или ещё какого документа,который в данном случае обязывает устанавливать ГРЩ,если можно?!
Спасибо!

(Брянск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Марта 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

А в чем сумятица? Мы уже выяснили, что для защиты питающей цех линии, согласно п.3.1.15 ПУЭ необходимо устанавливать автомат с расцепителем на суммарный расчетный ток электроустановки. При разделении кабельной линии состоящей из 3-х кабелей, подключенного к одному автомату защиты, при уменьшении сечения кабеля, увеличивается его полное сопротивление и уменшается ток к.з. А следовательно и отношение Ік.зр и поскольку используется временно-токовая характеристика для автомата в диапазоне 12Ін  (с учетом пускового тока ЭД дробомета) отключение автомата защиты при к.з. лежит вне области срабатывания. Автомат просто не защитит электроустановку.
Я вам советую еще посмотреть НТП-94; НТП-99, но думаю, что и нарушений требований ПУЭ хватит с головой.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Марта 2015 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

А в чем сумятица?

Вы с документацией чаще сталкиваетесь чем я,по этому,мне много чего ещё не ясно-по этому и сумятица!Спасибо,достаточно объёмно разъяснили,сможете подкорректировать,если вариант письма претензии скину?!
Спасибо! 

(Брянск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1566, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines