Большое расстояние от ТП до опор со светильниками. Как лучше выполнить запитку?

Количество просмотров - 3662
(ссылка на эту тему)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Марта 2015 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. Помогите советом, раньше занимался только внутрянкой. Нужно запроектировать комплект ЭН для коттеджного поселка. По генплану получается что некоторая часть светильников уличного освещения будут далеко от ТП-шек. Как их лучше запитать? ставить на некоторых опорах щитки освещения и от них запитывать дальние опоры?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

А далеко это сколько? ведь все относительно

Инженер (Норильск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер. Помогите советом, раньше занимался только внутрянкой. Нужно запроектировать комплект ЭН для коттеджного поселка. По генплану получается что некоторая часть светильников уличного освещения будут далеко от ТП-шек. Как их лучше запитать? ставить на некоторых опорах щитки освещения и от них запитывать дальние опоры?

Как вы выполняете линию электроосвещения? По опорам СИП или кабелем в траншее?
Щитки однозначно ставить не нужно.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Марта 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Будет кабелем в траншее. ну вот к примеру расстояния будут до 500 м. просто можно протянуть от ТП, но много придется тянуть групп

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Каких групп? Один кабель, 5 жил, на каждой опоре ответвление фазы на светильник, там же автомат для обслуживания светильника - вот и все освещение

Инженер (Норильск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Марта 2015 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Вы же очевидно будете использовать стандартный ящик управления наружным освещением, например типа ЯНО. Доставте на выходе автоматы для защиты своих групповых линий. Сделайте проект монтажа кабелей по наиболее коротким трассам. Сделайте расчет по расчетной мощности, току, по потерям напряжения в групповых линиях и выбирите кабели соответствующих сечений.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Вместо 5-ти жил можно и 4-х жильный КЛ-0,4кВ

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Можно, я это сказал потому что у нас на крайнем севере с заземлением плоховато, поэтому используем пятижилку и землю, зачастую, тянем с ТП

Инженер (Норильск, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Да все не так просто получается, расставил опоры, общая мощность светильников получается 90кВт. хорошо хоть ТП 4 штуки

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

в любом случае одной двумя группами не отделаешься, я понимаю, что по фазам запитывать, но по потерям все равно не запитаешь одним кабелем 200 опор при таких расстояниях.

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Апреля 2015 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Уже всю голову поломал, ТП-шки расставлены через одно место, как не соединяй опоры, много опор получается очень сильно удалена от ТП, расстояние доходит до 600-700 м. никак не решу, как это все запитать(((

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Апреля 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

А в чем проблема? 700 м для наружного освещения - не проблема... 24 опоры/светильника, по 8 светильников на фазу - в общем проблема надумана...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Апреля 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

или у вас 2-х кВт прожекторы на каждой опоре ? [улыбка]

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2015 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Нет светильники обычные ЖКУ 22 150. 150 Вт лампы.  Решил дело установкой щитков управления освещения в серединах нагрузок, теперь максимальная длина линии 450 м. дело в потерях, не хотелось кабель тянуть 35 сечения. теперь на каждую линию 16 максимум идет.

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2015 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Тут еще один вопросик возник,  получается я ставлю на ТП ШНО и от него магистрали тяну до щитков ЯУО1...2., которые располагаются по улицам, так вот как управлять этим делом. Поставить Фотореле на шкафе ШНО на подстанции или на каждом щитке уличном??? Кто как делал?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines