Большое расстояние от ТП до опор со светильниками. Как лучше выполнить запитку?

Количество просмотров - 3661
(ссылка на эту тему)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Апреля 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

фото реле весч так себе
ночью машина поедет, фарами посветит - освещение гаснет, потом снова включается
и так не один раз за ночь
и надолго ли хватит ламп в светильниках ЖКУ?

ЯУО ставить не обзательно, можно просто щит в уличном исполнении с автоматами, от которого будете запитывать светильники, а на подстанции в самом ШНО ставите годовое программируемое реле (для каждого региона отдельная настройка) и уже с помощью этого реле управляете питанием уличных щитов

а по поводу отдельных щитов на улицах: 700 метров, 24 опоры, 150 Вт на опору - нагрузка 3.6кВт, ток(трехфазный) 5,5А
если медь тянуть 5х6 - потери напряжения - 3,3%
алюминий 5х16 - 1,94%
вывод - проблема действительно надумана

Инженер (Норильск, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Апреля 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

на счет управления согласен с вами, а вот на счет расчета потерь здесь не верно. ток то трехфазный, но светильники питаются от одной фазы, значит потери считаются по однофазному напряжению.

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Апреля 2015 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Тянете на опоры 5-жильный кабель в траншее?
Тогда потери считаются:
- потери в 3х-фазной сети (по длине линии до самой удаленной опоры);
- потери в 1-фазной сети (длина линии=высоте опоры).

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Апреля 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

кабель 4 жилы в траншее. на каждую опору приходит одна фаза и ноль, затем уходит на другую опору. здесь однофазные потери.

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Апреля 2015 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

кабель 4 жилы в траншее. на каждую опору приходит одна фаза и ноль, затем уходит на другую опору. здесь однофазные потери

Пытаетесь внедрить "новое слово в проектировании" ? [улыбка]
У вас классический пример распределенной нагрузки. Любое наружное освещение, электроснабжение СНТ, деревень, одно-двухэтажной городской застройки выполняется по аналогично схеме, и вы везде будете считать по однофазной нагрузке???
Да и любой многоквартирный дом (подъезд, секция, блок - в общем "стояк") выполняется по такой же схеме - и что, здесь тоже потери считаем по однофазной нагрузке???
В общем, вам надо "обновить" теорию электротехники... Прошу не обижаться, просто констатирую факт...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Апреля 2015 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

кабель 4 жилы в траншее. на каждую опору приходит одна фаза и ноль, затем уходит на другую опору. здесь однофазные потери.

Судя по вашим расчетам у вас в траншее идет три однофазных кабеля.

на каждую опору приходит одна фаза и ноль
правильно считаете - но только на каждую опору - из траншеи до светильника - сеть однофазная
А для всех опор - сеть 3-фазная.


Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1564, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines