Стержневой молниеприёмник для вентиляторов на кровле. Подбор высоты молниеприёмника?

Количество просмотров - 10008
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Марта 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Принял решение по защите отдельных вентиляторов дымоудаления на кровле (плоская) отдельными стержневыми молниеприемниками. Часто в каталогах и прочей лит-ре вижу, что стержень располагают рядом с объектом (что логично), но высота молниеприемника немногим превышает сам объект.
Допустим, объект хоть 2 м. А стержень 3 м. Радиус защиты по расчету для P=0,9 около 0,7 м. Так а вентилятор-то не точечный объект - таким образом возникает вопрос: Учитывают ли специалисты при расстановке в близости от объектов на кровле стержневых - зону защиты?! Или руководствуются, ну выше и карашо.

Благодарю за конструктивные ответы!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Есть такой документ: СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ - читаете и действуете по этой инструкции, там все разложено, что защищать, как защищать и как считать зоны защиты
Как это делает сосед дядя Петя в своем каталоге - не важно и смотреть в такой каталог - вредно


Инженер (Норильск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2015 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

  Хочу обратить внимание, что при установке стержневого молниеприемника на кровле высота конуса защиты должна рассчитываться от уровня земли, а не от уровня кровли, что довольно сильно увеличивает необходимую высоту стержня. Например, поэтому, на жилых зданиях 14+ этажности практически невозможно установить стержень.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2015 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

На самом деле, если кровля плоская, то за нулевую точку отсчета можно принимать кровлю. Эту мысль подтверждают и эксперты, участвовавшие в разработке нормативных документов, в частности Базелян Э.М.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2015 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Эту мысль подтверждают и эксперты, участвовавшие в разработке нормативных документов, в частности Базелян Э.М.

И где ж эту идею Базелян поддержал?? На его вебинарах он напротив распекал создателей европейских норм, которые применяя метод защитного угла, игнорируют высоту защищаемого объекта. Т.е. это обратно Вашему утверждению.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2015 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Никнейм
Ну если быть  точным он рассматривал случаи, когда можно, а когда нельзя считать в относительных высотах (на вебинарах), вроде как...
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2015 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Давненько я смотрел вебинар - это был один из первых, если не первый. Но в голове у меня отложилось, что считать надо от уровня земли, вне зависимости от типа кровли. И также я не могу припомнить, чтобы был разговор о каких-либо исключениях для расчетов по СО и РД. Если я ошибаюсь на счет того, что считать стержень нужно от уровня земли, то прошу меня подправить (вдруг даже время по записи помните )

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2015 года, 23:59
(ссылка на это сообщение)

Нет, не ошибаешься. Я тоже всем так рекомендую. Просто так же помню. что он оговаривал вроде условие, когда допустимо принять относительную отметку. А вот какое условие?-как корова слизала из памяти:)
Евген Коч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июля 2015 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Дайте мне:
- размеры защищаемого объекта (стоящего на плоской кровле) в плане;
- избранный Вами класс молниезащиты (от 1 до 4);
- отметку наивысшей точки защищаемого объекта (стоящего на плоской кровле) относительно этой кровли.
Я укажу высоту и позицию стержней, пользуясь RSM (метод сферы), который только и годится для такого случая. А то мы тут будем об углах долгонько дискутировать. 5 минут работы с файлом в EXCELL, который несложно сделать самому, и делу конец.

Эксперт (Киев, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

а зачем вы вентилятор дымоудаления защищаете от молнии? может быть его достаточно заземлить? можете показать узел как выглядит это т вентилятор, если молния попадет в воздуховод то и ладно, попала через заземление степкала на землю. А если в двигатель то у него корпус вроде как толщина наверняка более 4 мм, плюс ребра еще, и по РД металл 4 мм отдельно защищать и не нужно. Правда там не про двигатель написано а про металлические установки, но если например на установке стоит задвижка, например аварийная - мы же для нее не будет делать молниеприемник так или не так?
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2015 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

а зачем вы вентилятор дымоудаления защищаете от молнии?

Присоединяюсь к вопросу.
Есть определенные случаи, когда надо ставить стержневые молниеприемники и вентиляторы (они, кстати в кожухах) не защищаются. Если бы свечка от оборудования с горючим газом шла, тогда да, надо ставить. А для вентиляторов - излишиство.

? (Челябинск, Россия)
Евген Коч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июля 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

А если в двигатель то у него корпус вроде как толщина наверняка более 4 мм, плюс ребра еще, и по РД металл 4 мм отдельно защищать и не нужно.

Вот-вот. При такой "защите" двигатель мигом превратится в кусок металла, которому никакая молния не страшна. Потому что всё электрическое в нём выгорит и останется корпус с толстой стенкой. Правда при этом может повыгорать также и электроника, на беду присоединённая к тем же линиям питания, что "защищённый" (с позволения сказать) двигатель. Но у нас-то задача ВЕНТИЛЯТОР защитить, а об остальном пусть кто-то другой парится. Так что ли?
Защищать от ПУМ нужно не только вентилятор, но и кабельные линии, наверняка проложенные ко кровле. Причём так, чтобы соблюдать искробезопасное расстояние s, а не то что "присоединять корпус к проводам сетки на кровле". Электрические устройства становятся всё более автомтизированными, а встроенная в них электроника не терпит импульсов перенапряжений. По стандартам МЭК это выполняется и производители таких устройств, работающие по современным нормам, не рассчитывают на возможность прямых ударов молнии в их изделия. Если под ногами чистый асфальт, то не обязательно нужно ходить по нему в болотных сапогах. [безумный]

Эксперт (Киев, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июля 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

При такой "защите" двигатель мигом превратится в кусок металла
- согласен. Такой вопрос вам встречный, как следует защищать датчики и электрические задвижки, кабели к ним, установленные на колонне на НПЗ на высоте 46 метров? Еще 10 метров молниеотвод устанавливать?

Защищать от ПУМ нужно не только вентилятор, но и кабельные линии, наверняка проложенные ко кровле.
- кабели наверняка лежат на лотках или в коробах, мы их заземляем это и будет их защитой от молнии - по вашему для всех кабельных трасс нужно делать молниеприемники, эстакада например с кабелями как с ней быть ? УЗИП в лучшем случае, да и то он не поможет кабель выгорит вместе с УЗИП и щитом в котором установлен УЗИП (поэтому хакель рекомендует ставить узип в отдельный шкаф)

Причём так, чтобы соблюдать искробезопасное расстояние s
- между чем и чем?


Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июля 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

При такой "защите" двигатель мигом превратится в кусок металла, которому никакая молния не страшна. Потому что всё электрическое в нём выгорит и останется корпус с толстой стенкой.

Маловероятная перспектива.
Тем более, если на кровле под сотню крышняков, над каждым ставить молниеотвод? Гораздо дешевле будет заменить раз в дсять лет сгоревший (далеко не факт что сгорит) движок, чем дырявить кровлю под крепеж (потом примыкания, 3 штуки на молниеотвод мембраны течь будут), молниеотводы красить надо (со стремянкой по мягкой кровле) и т.д.
Теоретиком быть легко, да.

? (Челябинск, Россия)
Olga Z
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Июля 2015 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Павел-В,  А под какой крепеж вы дырявить кровлю собрались? Можно стержни на бетонных подставках использовать - и никаких дыр не нужно.

И для чего красить-то ?

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines