Электроснабжение садоводства. Методика определения расчётной мощности ТП?

Количество просмотров - 9072
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Марта 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)


я должен количество домов(участков)-N=500 умножить на удельное энергопотребление Руд=0,525кВт/участок итого получается нагрузка на ТП Рр=500*0,525=262,5 кВт.

У Вас с самого начала не верный подход к данному вопросу. Начинать нужно с расстановки ТП, определения их количества и только потом - количество отходящих линий и количество домиков на них. Питать 500 домиков от одной ТП - нехорошая методика проектирования.


Еще раз повторяю - это существующее садоводство, с существующей КТП и опорами ЛЭП. Главная проблема садоводства-сильные падения напряжения. Поэтому основной вопрос и нацелен на методику. Финансы заказчика просто не позволят ему ставить несколько ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Марта 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)


Да, и с конфигурацией линий тоже определиться сначала. а то посчитаете линию так, а получится, что физически ее так построить невозможно

Этот вопрос естественно учитываем в расчетах - фактическая расстановка опор по садоводству имеется

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Марта 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Еще раз повторяю - это существующее садоводство

Это у Вас только сейчас появилось, до этого разговор шел как о проектируемой новой.
Главная проблема садоводства-сильные падения напряжения.

При одной ТП от этого не уйдёте ни при какой методике расчета.
Финансы заказчика просто не позволят ему ставить несколько ТП.

Надо смотреть немного вперед. Цена за кВт-час будет непрерывно расти, при длинных линиях будут большие потери (за которые надо будет платить постоянно), потребуются бОльшие сечения проводов, а качество ЭЭ будет низким, что постоянно будет на повестке дня у председателя ( постоянная головная боль...). Вот и спросите у него, оно ему надо?
А самый точный расчет - это методика расчета по РУМ 5-1996 г.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Марта 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

При одной ТП от этого не уйдёте ни при какой методике расчета.

ну почему...можно постараться. РУ-0,4 на 10-15 отходящих линий, разветвленные фидеры...в общем, приближаться к радиальной схеме
это методика расчета по РУМ 5-1996 г.

которая, как оказывается, является точной копией РД34.20.178

Инженер (Оренбург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Марта 2015 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Типовики на четырехцепные линии с СИП-2 3х120+1х95 и выше в природе есть?
И как обосновать принятое расстояние между опорами:
- 2 линии 3х150+1х95 + 1 линия 1х25+1х35;
- 1 линия 3х150+1х95 + 2 линии 3х120+1х95 + 1 линия 1х25+1х35.

? (Владимир, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Марта 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Только не совсем в эту тему

Инженер (Оренбург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Марта 2015 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

у меня этот типовик есть

? (Владимир, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Марта 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

тогда либо думайте над линиями, чтобы уменьшить сечение проводов, либо считайте пролеты по Крюкову. Есть еще онлайн-калькулятор
http://www.sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html
но он для Украины,
и мех. расчет в программе Электрик 6.6

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Марта 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Типовики на четырехцепные линии с СИП-2 3х120+1х95 и выше в природе есть?

Нет. Опоры просто не выдержат такой нагрузки.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Сегодня в 08:23

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 716, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Роспроект, Игорь В., AnPo, Omicron Pеrsei, РоманC, Shvet, Dizel 2012, Андрей 37, Файруза, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines