Частный дом. Причины опрокидования тяги в вентканалах

Количество просмотров - 1455
(ссылка на эту тему)
Лорд Грифон
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2015 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте.
Мистическая ситуация. Большой Частный дом. Много вентканалов. Практически из всех помещений.
Приточная вентиляция подает 1200 м3/ч. Она все время работает. Сейчас ветра почти нет и в вентканалах присутствует тяга.
Но при сильном ветре в каналах начинается свист и воздух идет в помещение. Если идет снег, то со снегом.
Зимой из вентканала открытого на мансарде совком снег вычищали.
Что может быть причиной? Каналы строители на правильно выложили?
Ещё один нюанс. Группы каналов накрыты козырьком сверху, а сбоков поставлены решетки наружные примерно 1000х400.
Как я понял со слов строителей - это они так боролись с задуванием ветра. [непонятно]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2015 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Для начала бы понять:
Какова площадь дома; этажность; количество вертикальных вент.каналов и их сечение по-этажно; есть ли вытяжные вентиляторы - их производительность (или наименование), режим работы. И неплохо бы - фото с внешней стороны крыши с "видами" на выходы вертикальных каналов ...

Для начала хватит ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2015 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Походу строители состроили на крыше не дефлектор (эжектор), который при ветре создаёт дополнительную тягу, а сопло для наддува жилых помещений. Самотяга каналов у вас никакая (нужен вытяжной вентилятор) и дом "дырявый".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Лорд Грифон
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Подвал 2 этажа и мансарда.
Площадь порядка 1000 м2 - такой типично армянский дом - все дорого и безмерно, количество каналов десятка 2 не меньше.
Вытяжки - только в санузлах. Пара накладных вентиляторов 3 канальника d125 через каналы. На каналах - естественная вытяжки через решетки. Правда в доме есть камин. Однако вчера все каналы на которые они жаловались мы посмотрели и тяга была.
Ждем ветра, чтобы посмотреть ситуацию. Я бы понял если бы тяга опрокидывалась в каналах открытых на 2-м этаже и мансарде, или по одной "батареи" каналов.  Но чудеса в разных частях здания и разных этажах.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

и дом "дырявый"

Это похоже камин, на него в основном и работает приточная вентиляция.
А как с температурами по этажам: с нижнего холодного этажа по общему каналу с верхним горячим этажом - нет такой конструкции?
Ну а если проблема только при ветре - думаю достаточно поставить нормальный дефлектор.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2015 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

.... Площадь порядка 1000 м2 .... количество каналов десятка 2 не меньше. ....


На такой вариант сразу и стал грешить.

Если не ошибаюсь, то по СНиП 31-01-2003 для такого дома требуется приточного воздуха из расчета 3 куб.м воздуха на 1 кв.м площади при стандартной высоте потолков. для Вашего случая получается что приток должен быть не менее чем 3000 куб.м/час.

Что касается каналов. Вы, кстати, не указали сечение этих каналов. Такое ощущение что сечение их завышено и поэтому у Вас при ветре получается переворот.
Предполагаю два варианта исправления:

1.  Увеличение производительности приточной установки. А это потянет за собой переделку всего что у Вас есть.

2.  Установить на все вытяжные каналы регуляторы расхода воздуха и ограничить работу каналов.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines