Здравствуйте!
В проекте тепловой сети, прокладываемой в не проходном канале, мы заложили щитовую неподвижную опору производства «МосФлоулайн» (см. прикреп. рисунок) и наши строители соответственно рассчитав перемещения трубопроводов запроектировали железобетонное тело опоры размером по 15 см в каждую сторону от стальной пластины.
Служба эксплуатации с которой мы должны согласовать проект указывает нам на пункт 12.9 СНиП 41-02-2003, говоря, что заменить трубопровод при нашем проектном решении без разрушения железобетонного тела опоры будет невозможно.
Подскажите пожалуйста, может есть какие-либо типовые узлы железобетонных тел щитовых опор или вообще дело не в железобетоне, а в неправильной конструкции самой опоры поставляемой заводом изготовителем?
Рис. 1.jpg
 
* Рис. 1.jpg
(28.81 Кб, 397x386)  [скачать]  [загрузок: 482]
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
-- мое мнение, конструкция неподвижной щитовой опоры защемляется в строительном шве между двумя лотками. Т.е. выдать задание строителям раздела АС, чтобы они, на своих планах разложили железобетанные не проходные каналы в удалении друг от друга от 30 мм.
- на скрепке Nepodvig.dwg не мой, скачал с инета.
* Nepodvig.dwg
(423.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 162]
2015-03-30.png
 
* 2015-03-30.png
(28.6 Кб, 887x511)  [скачать]  [загрузок: 528]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1278, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines