Линия газопровода под ВЛЭП (пересечение, параллельное следование). Защита газопровода?
|
Количество просмотров - 51801
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Хома
|
Подскажите возможна ли открытая (по воздуху) прокладка линии газопровода (малый диаметр) непосредственно под воздушной линией электропередачи?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Крона
|
Я бы предложила уйти от этой линии. Неужели невозможно отдалиться от неё? Перейти по другой стороне дороги или что там у Вас? Нехорошая это штука газ и электричество
|
|
|
|
Хома
|
Всё понятно, Крона, я бы и сам ушёл от этой линии, но некуда. Заказчик земляных работ не хочет. Справа-слева коридора нет, везде частные участи и никому не захочется иметь у себя над головой красивую жёлтую трубу. Я про это распросил, говорят можно прокладывать, только надо обеспечить защиту от падения провода (электрическиго) при обрыве. Кто сталкивался? Что это за защита?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ольга
|
Хома, посмотрите на приложенные фотографии. Возможно именно это Вы имели в виду.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Хома
|
И в чём суть такой защиты? Типа просто сетка над линией, чтобы если провод оборвётся, то упал не на газопровод, а на эти штыри?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ольга
|
В общем да, Хома. Только суть немного в другом. Эта "сетка" как Вы выразились изолирована от трубопровода с помощью штыревых керамических изоляторов и по обе стороны заземляется. Т.е. если провод под напряжением обрывается, то электрический потенциал на газопровод не попадает (за счёт заземления).
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Адлер
|
А в каком нормативе возможность такой защиты оговорена? Что-то не встречал. И на каком протяжении так можно вести газ и электричество параллельно?
|
|
|
|
Клувен
|
В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 6-го изд. на эту тему существует глава "Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами ...". Рекомендую ознакомится с пп. 2.5.164-2.5.168. Там много довольно жёстких требований к расстояниям
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Шеф
|
помоймусмысла в такой сетке нет - бредовая ета сетка мое личное мнение документально немогу потвердить пока носчитаю что бред полный !!! вопервых хотябы потому если рассматривать "падение провода" как выше говорили то он может упасть отнюдь не на ету сетку под силами ветра кручения и сжатия по длине.... (имею ввиду продолно-перепендекулярное падение) в противном случае кто даст гарантию что просто попадая на такую сетку ток не будеть течь по ней (на определенном расстоянии)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Клувен
|
Так вот мне тоже кажется абсолютно бесмысленной такая защита. В ПУЭ ничего подобного не нашёл. Там наоборот всё говорит про то, что такой совместной прокладки надо избегать любыми путями! Но фотографии предъявлены - значит кто-то так реально построил и кто-то принял такую сеть!? Надо наверное в нормативке по газоснабжению посмотреть.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Шеф
|
Да это явно монтажем не назавешь значится фото реальное !!! Про нормативку скажу достаточно ГОСТ Р 50551 посмотреть и в ПУЭ тоже есть надо просто искать заниматься етим сразу предупреждаю не буду пусть ето будет ДЗ для любознательных... КАк прошло я уверен что ето фотки из России а там за денежку дома пропадают нетока газопроводы (см. видео свободный репортер) в РБ думаю порядок более менее еще прсутствует так что... :
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Шеф
|
В беларусии не советуем такой ерундой заниматься особенно над уставшими от жизни и ожидающими очереди на строительство людьми живущими не подалеку ( судя повсему если нельзя осуществить разнос на расситтояние )
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ольга
|
При пересечении надземного газопровода с воздушными ЛЭП должна предусматриваться защита газопровода в виде защитной сетки (заземлённой). Под линиями электропередач нельзя предусматривать установку ШРП. Просто обычно пересечение предусматривают под прямым углом (90 градусов). А про сетку точно есть в СНБ 4.03.01-98 или СНиП 3.05.02-88, будет время поисчу место.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Шеф
|
вопрос следующий помимо всего сказаного вверху а как насчет того что если упадет не провод а опора которая там под углом стоит прямо на ету защитную сетку
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Хома
|
Пересмотрел сейчас СНБ 4.03.01-98 и СНиП 3.05.02-88, дополнительно просмотрел СНиП III-42-80. Ничего не нашёл про ЛЭП. Всё есть, даже прокладка в барханных песках и горных районах а того что надо не найти!!
|