Линия газопровода под ВЛЭП (пересечение, параллельное следование). Защита газопровода?
|
Количество просмотров - 51636
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Українець
|
не помешал бы справочник насчет заземления опор газопровода,ведь оно(заземление) тоже должно расчитываться Сопротивление заземляющего у-ва - согласно главы 1.7 ПУЭ в зависимости от линии электропередачи. Жаль БГПА 1996 не появляется. Он что-то интересное знает о защите газопроводов при пересечении ЛЭП.
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
Анатольевич
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да,действительно очень жаль :(Но и Вам спасибо,тоже очень помогли
|
Специалист ПТО (Вязники, Россия)
|
|
|
БГПА 1996
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возможно, информация уже не очень актуальна, но все же... Разработка "Белгипрогаз" называется "Проектно-технические решения по разработке мероприятий по электрической безопасности при пересечении газопроводов с воздушными линиями электропередач 10-330 кВ". В этой работе указано, что "... Высота стоек защитных ограждений решается в каждом конкретном проекте в зависимости от высоты прокладываемого газопровода от уровня земли суммарно с высотой 0,5м (не менее) от верхней точки газопровода..."
|
ГИП (Гомель, Беларусь)
|
|
|
skalik
|
А какое расстояние должно быть от ЛЭП до счетчика газа установленного в шкафу на опоре?
|
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
|
|
|
Українець
|
А какое расстояние должно быть от ЛЭП до счетчика газа установленного в шкафу на опоре? Шкаф со счетчиком приравнивается к ШРП, поэтому расстояние должно выбираться аналогично как до ШРП.
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
АлександрС
|
Шкаф со счетчиком приравнивается к ШРП, поэтому расстояние должно выбираться аналогично как до ШРП. А какое расстояние должно быть от ВЛ до ШРП?
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Українець
|
А какое расстояние должно быть от ВЛ до ШРП? В украинском ДБН В.2.5-20-2001 в п.5.5 дают расстояние "не менее 1,5 высоты опоры". Смотрите в своих нормативных документах, по всей вероятности будет аналогично. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
skalik
|
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ Принято расстояние от линии электропередач до счетчика в ящиках - 1,0м. И установлено на таком расстоянии их уже более 100-ни
|
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
|
|
|
Українець
|
Принято расстояние от линии электропередач до счетчика в ящиках - 1,0м. А зачем тогда спрашиваете? Принято - и все, можно ставить. В нормах этого нет?
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
Градиент
|
Здравствуйте. В теме идёт речь про разные напряжения. Скажите пожалуйста, какая напряжённость, или индукция магнитного поля частоты 50 Гц, должна быть на уровне газовой трубы? В ПУЭ наверное расстояние даётся применительно к электрическим полям?
|
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Українець
|
Насколько я знаю, в нормативных расстояниях нигде нет привязки к напряженности или индукции магнитного поля. Это видно хотя бы из того, что нет различий в расстояниях от газопровода до ЛЭП в зависимости от способа выполнения ЛЭП. Ведь и голые провода и кабель в воздухе - это все равно ЛЭП, нормативные расстояния одинаковые, хотя напряженность и индукция магнитного поля будет отличаться на несколько порядков.
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
BetonLipetsk
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вопрос актуален! Есть ли у кого то пример проекта или чертежа защитного экрана надземного газопровода от пересечения ЛВ 110 кВ? Для более полного понимания сути вопроса приложил найденные и сделанные мной фотографии подобных конструкций.
|
Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Geist
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возможно, информация уже не очень актуальна, но все же... Разработка "Белгипрогаз" называется "Проектно-технические решения по разработке мероприятий по электрической безопасности при пересечении газопроводов с воздушными линиями электропередач 10-330 кВ". В этой работе указано, что "... Высота стоек защитных ограждений решается в каждом конкретном проекте в зависимости от высоты прокладываемого газопровода от уровня земли суммарно с высотой 0,5м (не менее) от верхней точки газопровода..."
а поделится этой работой можете?
|
|
|
|
|