Запитка насосных агрегатов 200 кВт. Подбор сечения кабеля вводного от КТП-6/0,4 кВ?

Количество просмотров - 1880
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, возникла проблема, ситуация в следующем. Есть пож. насосные агрегаты 2 шт - 200 кВт каждый, питание идет через ДЭС,
ДЭС мощностью 1800 кВт ( 2250 кВА) вроде так, примерно - не суть важно в этом районе.

В ДЭС есть две секции шин одна для независимых вводов  от КТП 6/0,4 кВ  ( 1000 кВА - 2 шт ), вторая  от дизель генератора ДЭС.
Разумеется будет предусмотрен АВР (секционный, вводной), ПЧ для плавного запуска НА.

Необходимо подобрать сечение кабеля вводного от КТП 6/0,4 кВ, и к НА.
Номинальный ток одного НА примерно 360 А. - соответственно 2 х 360 А - должна быть возможность питаться от одного ввода КТП-6/0,4 кВ или ДЭС.

Слышал что  при сечении кабелей более 120  мм, желательно закладывать уже по две или три нитке, чем объясняется это  ?

Хочу заложить на каждый ввод от КТП 6/0,4 кВ 3х(4х120) правильное ли это решение ?  а уже на отходящей линии к НА 2х(5х95). PE провод разведу в ДЭС.

Кстати установка, где будет располагаться ДЭС, относится к зоне в-1г, в ДЭС предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Необходимо подобрать сечение кабеля

ПУЭ глава 1.3 - выбор по нагреву (допустимому длительному току). Зная способ прокладки (земля/воздух) можно подобрать сечение. Если взять прокладку в земле, медные жилы, кабель как вы выбрали для КТП 3х(4х120), то получим допустимый ток 982 А - по току пойдет. То же самое к НА 2х(5х95) - 594 А.
Но! есть еще расчет по потерям напряжения и по защите кабеля от перегрузок и КЗ...

Слышал что  при сечении кабелей более 120  мм, желательно закладывать уже по две или три нитке, чем объясняется это  ?

удобством монтажа для некоторых монтажников и наличием доступных в наличии больших сечений! хотя это относительно...

Кстати установка, где будет располагаться ДЭС, относится к зоне в-1г, в ДЭС предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

оччень интересно.. но непонятно! точнее, некорректно.. установка не может относится к зоне в-1г. Только наружная зона ВОКРУГ некой установки при определенных условиях...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)


Необходимо подобрать сечение кабеля

ПУЭ глава 1.3 - выбор по нагреву (допустимому длительному току). Зная способ прокладки (земля/воздух) можно подобрать сечение. Если взять прокладку в земле, медные жилы, кабель как вы выбрали для КТП 3х(4х120), то получим допустимый ток 982 А - по току пойдет. То же самое к НА 2х(5х95) - 594 А.
Но! есть еще расчет по потерям напряжения и по защите кабеля от перегрузок и КЗ...

Слышал что  при сечении кабелей более 120  мм, желательно закладывать уже по две или три нитке, чем объясняется это  ?

удобством монтажа для некоторых монтажников и наличием доступных в наличии больших сечений! хотя это относительно...

Кстати установка, где будет располагаться ДЭС, относится к зоне в-1г, в ДЭС предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

оччень интересно.. но непонятно! точнее, некорректно.. установка не может относится к зоне в-1г. Только наружная зона ВОКРУГ некой установки при определенных условиях...


Спасибо за ответ. Расчет действительно я произвожу по таблицам ПУЭ и ГОСТ по длительно допустимому току, в зависимости от коэффициентов загрузки кабельного лотка, температуре наружного воздуха ( при наихудших условиях ), но такие сечения пойдут просто по полкам кабельных эстакад. Просто меня волновало именно 3х(4х120) как его подключать к вводному автомату, разъединителю.
По поводу применения больших сечений кабеля, к сож. не только в монтаже дело, вот как вспомню или найду сразу Вам отпишусь, тут уже физические свойства проявляются, к примеру как Скин эффект для больших частот


Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Просто меня волновало именно 3х(4х120) как его подключать к вводному автомату, разъединителю.

в инструкции на каждый аппарат пишут максимальное число и сечение присоединяемых жил...

к примеру как Скин эффект для больших частот

для частоты 50 Гц слой поверхностного тока для расчета почти 10 мм. Сечение проводника с радиусом 10 мм - 314 мм кв. У нас обычно используют 185 мм кв и менее...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

По условию пуска двигателя  сечение кабеля должно также обеспечивать кратность минимального трехфазного тока металлического КЗ нашинах  ЭД не менее, чем 3,5 к пусковому. А то вдруг дизель не запустит насос из-за низкого напряжения на ЭД

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1464, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines