Применение лотков на открытом воздухе. Нормируется ли толщина стали лотка?

Количество просмотров - 6761
(ссылка на эту тему)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день возник вопрос - нормируется ли толщина стали лотка, применяемого на открытом воздухе?
Если лоток имеет сертификат на применение в макроклимате УХЛ1, могу я его применить в климате ХЛ1?

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2015 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Толщина - нет. Имеет значение метод цинкования. На открытом воздухе чаще используется по методу Сендзимира.

Инженер (Оренбург, Россия)
Magu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Марта 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня.
Чаще не значит правильно, есть ГОСТы на покрытия в них конкретно указаны требования к покрытию в зависимости от окружающей среды в которых планируется эксплуатация лотка.
Так вот исходя из информации которая мне известна, "Сендзимир" не обеспечивает длительной защиты конструктива при установке снаружи зданий поскольку толщина цинкового покрытия нанесенного таким методом до 20 мкм (не далеко ушла от гальванического покрытия) и как следствие срок эксплуатации в зоне городской и промышленной застройки кат. С3 до 5-7 лет, посему ответственные производители кабеленесущих систем относят "Сендзимир" к климатическим исполнениям типа УХЛ2 ХЛ2 и т.д.  А так как цинк обладает "анодным" потенциалом по отношению к стали, кроме барьерной защиты обеспечивает электрохимическую защиту от коррозии, на его защитные свойства ключевым образом влияет количество оного на изделии (чем больше цинка, тем дольше обеспечивается защита металла) и агрессивность окружающей среды.  Для ваших категорий УХЛ1 и ХЛ1, необходимо использовать лотки с покрытием типа "горячего цинкования" нанесенного методом повторного погружения (толщина цинка от 50 до 100 мкм) или цинк-ламельное покрытие, про нержавейку умалчиваю поскольку в этом случае цена - космос.
Что до разницы между УХЛ и ХЛ, тождественными эти климатические исполнения не назовешь, но во многом они сходны.

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2015 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию, но несмотря на все это у лотков есть сертификат на применение в УХЛ1 с оцинковкой по методу Сендзимира, при этом срок службы - 15 лет.

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2015 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

У Мека хорошо расписано это в каталоге, не сочтите за рекламу, в память врезалось это "горячее цинкование". А используем, разумеется, отечественное.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tony
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2015 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Толщина металла в данном случае не имеет значения, важна толщина цинкового слоя лотка. В случае, если систему кабельных трасс требуется проложить на улице/ в помещении с повышенным уровнем влажности/ помещениях, отличающихся наличием паров агрессивных веществ, желательно (даже рекомендовано) использовать лотки, оцинкованные методом "Горячее цинкование погружением". Лотки, оцинкованные данным методом цинкования, имеют толщину цинкового слоя в 2.5 раза больше по сравнению с сендимиром (сендимире этот слой 19-21 микрон, в горячем цинке 50-55 микрон). Разница во времени эксплуатации приблизительно такая же: горячий цинк провесит на улице в районе 15-16 лет, сендимир - около 6-7 лет. Дело в том, что слой цинкового покрытия на лотке с каждым годом уменьшается. Поэтому, всё зависит от заказчика: если есть желание и возможности  раз в 6-7 лет менять лоток - пусть обходится сендимиром, а уж если вопрос стоит о долговременной перспективе - только горячий цинк. Есть, кстати, и такие объекты, на которых используется нержавейка/ кислотостойкая сталь на улице по нормам. Так что и от объекта многое зависит. Говорю это как раз - таки как проектировщик систем кабельных трасс. Информация о лотках польского производства BAKS (не в виде рекламы, просто цифры у других производителей могут отличатся, за остальных я уже не ручаюсь).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1502, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines