beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автомат и дифференциальный автомат. Обеспечение селективности работы автоматики ВРУ?

Количество просмотров - 1512
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2015 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Есть ВРУ. Есть определённая нагрузка. По паспорту для одного аппарата из этой нагрузки, перед ним должен стоять автомат определённого номинала(25А), который намного превышает номинал, получаемый по электротехническим расчётам для его мощности (9 кВт). По таким же расчётам, для общей по ВРУ нагрузке(13 кВт), получаем, что вводной коммутационный аппарат должен быть такого же номинала - 25А. Как обеспечить селективность работы автоматики ВРУ, не повышая номинал вводного аппарата? Достаточно ли будет просто установки диф.автомата с таким же номиналом на ввод и если да, то в каких норм. документах можно найти этому подтверждение?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Определил на ввод диф. автомат с таким же номиналом, но с другой время-токовой характеристикой. Отправил на нормоконтроль - посмотрим, что скажут.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Характеристику автомата нужно было подобрать: на ввод D или С, на отходящую линию С или В.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)


Характеристику автомата нужно было подобрать: на ввод D или С, на отходящую линию С или В.

D - это слишком, для чисто активной нагрузки да ещё и такой маленькой. На ввод выбрал С, на отходящие В.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Надо применять либо селективный автомат либо рубильник или УЗО на входе.А так не какой селективности у вас нет.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)


Надо применять либо селективный автомат либо рубильник или УЗО на входе.А так не какой селективности у вас нет.


Так диф. автомат - это и так, в том числе и УЗО. Рубильник не подходит по ТУ. По поводу селективности, я согласен, что мой вариант - это скорее костыль, чем полноценное решение, но другого выхода, при моих условиях, я не вижу. Так как больший номинал ввода нормоконтроль уже не пропустил.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)


Есть ВРУ. Есть определённая нагрузка. По паспорту для одного аппарата из этой нагрузки, перед ним должен стоять автомат определённого номинала(25А), который намного превышает номинал, получаемый по электротехническим расчётам для его мощности (9 кВт). По таким же расчётам, для общей по ВРУ нагрузке(13 кВт), получаем, что вводной коммутационный аппарат должен быть такого же номинала - 25А. Как обеспечить селективность работы автоматики ВРУ, не повышая номинал вводного аппарата? Достаточно ли будет просто установки диф.автомата с таким же номиналом на ввод и если да, то в каких норм. документах можно найти этому подтверждение?

Поставте на отходящей линии, где нагрузка 9 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 20А и характеристикой "В"- например ВА47-29М/3/В20 (ИЭК), а на вводе для расчетной нагрузки 13 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 25А с характеристикой "С"-например ВА47-29М/3/С25.
Тогда селективность будет выполнятся и при перегрузке и при токах к.з.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)



Есть ВРУ. Есть определённая нагрузка. По паспорту для одного аппарата из этой нагрузки, перед ним должен стоять автомат определённого номинала(25А), который намного превышает номинал, получаемый по электротехническим расчётам для его мощности (9 кВт). По таким же расчётам, для общей по ВРУ нагрузке(13 кВт), получаем, что вводной коммутационный аппарат должен быть такого же номинала - 25А. Как обеспечить селективность работы автоматики ВРУ, не повышая номинал вводного аппарата? Достаточно ли будет просто установки диф.автомата с таким же номиналом на ввод и если да, то в каких норм. документах можно найти этому подтверждение?

Поставте на отходящей линии, где нагрузка 9 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 20А и характеристикой "В"- например ВА47-29М/3/В20 (ИЭК), а на вводе для расчетной нагрузки 13 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 25А с характеристикой "С"-например ВА47-29М/3/С25.
Тогда селективность будет выполнятся и при перегрузке и при токах к.з.

На выходе 9 кВт должен быть обязательно 25 амперный аппарат, не больше, не меньше. В этом-то и вся сложность. Вроде бы нормоконтроль пропустил мой костыль с диф.автоматом и приколами с время-токовыми, ближе к вечеру узнаю точно. Такой понтовый проект, по сути, а столько проблем из-за него, жалею уже, что взялся [улыбка]

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2015 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Требуется подключить через дифф.автомат прожектор мощностью 2 кВт, включенный на линейное напряжение 380 В. Двухполюсный АД 12 или все же 4-полюсный АД14? Я что-то не понимаю.

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Если напряжение питания прожектора 220В-2-х полюсный, если 380В-4-х полюсный. Только зачем в данном случае использовать дифавтомат? У вас же не рекламное освещение..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Питание 380 В. То есть заводим на дифф.автомат А, В, С, N а выходим А и В, а С и N на резистор закорачиваем? Зачем дифф.? Прожектор устновлен на мачте освещения хоккейной коробки.

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1612, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика