Зачем нужна секция охлаждения в системе вентиляции?

Количество просмотров - 6364
(ссылка на эту тему)
Самозванка Клара
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулась по работе с проектированием системы вентиляции с секцией охлаждения. Дан торговый зал площадь 2500 м2, продажа стройматериалов. Решили делать фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком, так-как заказчик для удешевления проекта просит убрать систему кондиционирования, но чтоб холод остался. В ходе расчетов определили что никакого удешевления при такой системе не получается, потому как для ассимиляции тепловлагоизбытков нужно увеличить мощность вентиляции раз в 10 по сравнению с нормами СНиП, увеличить размер воздуховодов и добавить теплоизоляцию, что выходит в разы дороже чем даже VRV система, не говоря уже о простых сплитах. Все свои рассуждения передали заказчику на что получили ответ зачем тогда вообще существуют секции охлаждения если экономически выгоднее охлаждать воздух только системой кондиционирования? (странно что его это взволновало). Перерыла кучу информации в интернете везде объясняется только что такое система охлаждения и как ее просчитать. Подскажите, зачем действительно нужны такие секции, есть ли вообще экономическое обоснование применению таких систем или их закладывают только для дополнительного комфорта? Прошу тапками не кидать если вопрос кажется глупым =)

Инженер (Иркутск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Для охлаждения воздуха в помещении используются в основном следующие системы кондиционирования:
1) сплит/мульти-сплит системы
Состоит из наружного блока (компрессорно-конденсаторного блока) и внутреннего - испарителя (одного или нескольких в случае "мультиков"). Между наружным и внутренним блоком циркулирует хладагент.
2) канальный кондиционер - таже сплит-система только со специальным исполнением внутреннего блока, установленного в канале воздуховода.
3) система чиллер-фэкойл. Чиллер - это полноценная холодильная машина. Фэнкойл - внутренний блок с вентиляторной секцией для охлаждения воздуха. Как и внутренний блок сплит-системы работает на рециркуляцию. Между чиллером и фэнкойлом циркулирует охлажденная вода или антифриз. Дополнительно такие системы комплектуются расширительным баком, насосной станцией, баком-аккумулятором (необязательно).
4) центральный кондиционер - приточная или приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции ли без неё с секцией охлаждения (теплообменником). Источником холода для секции охлаждения м.б. компрессорно-конднесаторный блок. В этом случае секция охлаждения - это испаритель. Также в качестве источника холода используется чиллер. 1 чиллер может обслуживать несколько центральных кондиционеров (ЦК). Нет ограничений по расстоянию и перепаду высот в отличие от ККБ (компрессорно-конденсаторного блока). ЦК, работающий на прямоток, установленный на кровле, называют руфтопом.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Самозванка Клара
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2015 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Ne-rylut спасибо огромное за ответ! Если я правильно поняла ближе к моему вопросу пример номер 4 с компрессорно-конденсаторным блоком так все-таки может добавление компрессорно-конденсаторного блока в систему вентиляции полностью заменить собой систему кондиционирования или все равно придется добавлять какое-то количество кондиционеров для достижения компенсации всех теплопритоков?

Инженер (Иркутск, Россия)
Самозванка Клара
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Апреля 2015 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

И по деньгам что нам дает добавление ККБ в вентсеть? Как ни посчитаю простые кондеры все равно дешевле :/

Инженер (Иркутск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Апреля 2015 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

ЦК может полностью покрыть теплоизбытки и подать воздух по санитарным нормам. Нужно сравнить 3 варианта:
1. ЦК + ККБ
2. Приточно-вытяжная установка + сплит/мультисплит.
3. Приточно-вытяжная установка + чиллер-фэнкойл
2,3-й варианты надежнее с точки зрения резервирования.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines