Двухфазное короткое замыкание на выводах генератора. Особенности расчёта?

Количество просмотров - 3966
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
В ПУЭ и ГОСТ при проверке на термическую стойкость особо оговаривается случай для генераторных цепей, а именно для них необходимо оценить величину действия двухфазного КЗ, если она больше, чем от трехфазного. За счет чего термическое действие тока двухфазного КЗ может быть больше тока трехфазного именно на выводах генератора?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2015 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Очевидно за счет сопротивления схемы замещения
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2015 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

вот нет.
если бы только от сопротивлений схемы замещения, то отличались бы величины токов 2-х 3-х фазных кз, соответственно и динамическую стойкость проверять пришлось бы по большему значению. а в стандарте оговаривается только термическая стойкость, значит есть какая-то особенность.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Апреля 2015 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Время защиты и их схемы
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Апреля 2015 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

думал об этом, но все таки сомнительно, что время защиты от 3-х фазного кз отличается от времени защиты от 2-х фазного кз, тем более на генераторе, для остальной сети такие моменты не оговариваются, принимается 3-х фазное как само собой разумеющееся
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

За счет чего термическое действие тока двухфазного КЗ может быть больше тока трехфазного именно на выводах генератора?

видимо, за счет перекоса и появления тока в нейтральной точке

Инженер (Оренбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2015 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

я про мощные генераторы электростанций, где нет нейтрального проводника
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

но перекос-то все равно есть? нужно посмотреть учебники по переходным процессам, там формулы для 3-ф и 2-ф к.з. отличаются. я их, к сожалению, не помню

Инженер (Оренбург, Россия)
White-santa
*
Участник форумов

Мир электрика простыми словами
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Мая 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Для начала проверить обмотки мегомметром, возможно нарушена целостность самих обмоток или изоляции, тут только перемотка.

Главный энергетик (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2015 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

речь про особенности расчета, безо всяких мегометров
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1372, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines