Сообщение #1 : 09 Апреля 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! Задача такая, необходимо осуществить переход ВЛ на КЛ через РЛНД. Опоры деревянные, голый провод А-120. никак не могу найти типовые решения, если есть подобный проект в dwg буду очень признателен!) помогите пожалуйста!!
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2015 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Попробуй типовик: типовой ТМП-24.0029
И поищи тут еще: https://www.proektant.org/index.php?topic=25874.0
Amadest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2015 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за типовик, но по нему расписана установка разъединителя именно на ж/б стойках, и соответственно вся арматура будет ж/б стойки, а мне бы под деревянные опоры)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2015 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ТП 3.407-85 по деревянным опорам.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2015 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Господа, а подскажите на какой угол от оси разъединителя 10 кВ (и соответственно ВЛ-10 кВ) допускается отклоняться проводами при переходе к примеру на опору установленную не в оси линии?
Ну и тот же самый вопрос относительно устройств ответвления? Где нить указаны нормируемые градусы?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2015 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Нормируются в линии расстояния (сближения) между фазными проводами и фазными проводами заземлёнными конструкциями. А угол сможешь и сам выщетать (теорема Пифагора).

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2015 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)


Нормируются в линии расстояния (сближения) между фазными проводами и фазными проводами заземлёнными конструкциями. А угол сможешь и сам выщетать (теорема Пифагора).

Ну так все три фазы поворачивают на угол (по горизонтали), а вот по поводу конструкций и фаз, опять таки отклонение горизонтальное, градусов 60-70.
Есть концевая опора с уходом ВЛ в КЛ на ней. Предполагаю установить на ней устройство ответвления перпендикулярно оси ВЛ, с УОК уйти под углом в 30 гр на устанавливаемую анкерную. На анкерную отпайка заходит под углом 60 гр.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1516, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines