Двухуровневая квартира. Устройство раздельного учёта электроэнергии?

Количество просмотров - 2109
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Имеется двухуровневая квартира, расположенная на 5 и 6 этажах. Предусматривается ее разделение на двух собственников. Этажный щиток учета стоит на 5 этаже и стояк с электропроводкой заканчивается на 5 этаже (дом 6-ти этажный). Вход в квартиру второго собственника предусматривается отдельный с 6-го этажа с прорубкой проема. Выдали технические условия на монтаж узла учета в сущ. щите учета на 5 этаже для квартиры на 6 этаже. Допускается ли такое: квартира на одном этаже, узел учета и автоматы защиты на другом этаже?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2015 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Думаю сделать такой вариант. На лестничной клетке 5 этажа в существующем щите есть свободное место для установки счетчика. Ставлю автоматический двухполюсный выключатель потом однофазный счетчик и после счетчика УЗО. Прокладываю кабель от щитка до квартиры на 6 этаж. В квартире ставлю распределительный щиток с автоматическими выключателями в прихожей. Нужно или нет на лестничной клетке 6 этажа перед вводом в квартиру ставить отключающий аппарат?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2015 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Нужно или нет на лестничной клетке 6 этажа перед вводом в квартиру ставить отключающий аппарат?
-нет.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2015 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

 Ставлю автоматический двухполюсный выключатель потом однофазный счетчик и после счетчика УЗО.
- вместо УЗО установить АВ.
-УЗО лучше поставить в щите, в квартире на 6 этаже.

Инженер (Омск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2015 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ  7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

не сказано что именно на этом этаже должен быть счётчик.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Расстояние от счетчика до коммутационного аппарата, с помощью которого с него снимается напряжение, не должно превышать 10 м (ну, у Вас с этим все нормально будет). Коммутационный аппарат этот пломбируется. И все, дальше куда хотите, и как хотите. Никаких коммутационных аппаратов на входе в квартиру дополнительно ставить не нужно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июня 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

И все, дальше куда хотите, и как хотите. Никаких коммутационных аппаратов на входе в квартиру дополнительно ставить не нужно.


СП 31-110-2003
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines