beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Защита ДЛИННОЙ линии от однофазного тока короткого замыкания

Количество просмотров - 13408
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Апреля 2015 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)


Я Вам скажу только одно: "Плохо смОтрите!". Вы же инженер, ищИте варианты, что бы было надёжное и качественное электроснабжение. При длине ВЛИ 1 и более км Вы не получите  ни того, ни другого.

И об этом тоже и о времени срабатывания защиты!
тяжело спорить, но воля проектировщика зачастую ограничена средствами заказчика и его пожеланиями

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #32 : 16 Апреля 2015 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Вот и объясните заказчику то, чего он не видит и что он получит...
При включении в конце Вашей линии сварочника, а это обычно происходит, когда все дачники на местах и имеется на линии солидная нагрузка, близкая к расчётной, будет значительная пульсируюшая просадка напряжения по всей линии. И как это отразится на холодильниках дачников? О том, что сделали дёшево ВЛИ сразу забудут, а вот о сгоревших электроприборах будут напоминать постоянно. Заказчик же не мазохист у Вас?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Апреля 2015 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Но, что будет при замыкании фазы на землю? Да, ток ОКЗ действительно потечет по земле к нейтрали трансформатора , но защита этот ток не увидит, т.к. в нейтрали трансформатора ничего не установлено!

Действительно, реле, установленное в нулевом проводе, не спасет, если ТКЗ потечет через нейтраль трансформатора. Но эта защита чувствительна к ОКЗ на конкретой линии в отличие от той, что предлагается Micky, которая будет отключать всех потребителей рассматриваемой ТП. Плюс такую защиту еще надо умудриться отстроить от рабочих токов нагрузки при этом обеспечить чувствительность при ОКЗ, что не представляется возможным при более или менее мощных ТП.

Micky, я предлагаю конкретное и разумное решение по защите от однофазных КЗ и не занимаюсь пустым сотрясанием воздуха типа:
в нулевой проводник никаких реле ставить нельзя

или
видимо, АлександрС релейщик и не особо разбирается в проектировании ВЛИ-0.4 кВ

По поводу повторного заземления – заблуждение. Не пропустит оно нужного для срабатывания защиты тока.
Кстати, я не релейщик.

Инженер (Пенза, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Апреля 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Если использовать трансформатор нулевой последовательности (одев его на шины или нормально токоведущие жилы кабеля), то реле будет работать при любом несимметричном замыкании в любой системе с наличием токов нулевой последовательности (при соответствующей отстройке и с необходимой точностью)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 17 Апреля 2015 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Но эта защита чувствительна к ОКЗ на конкретой линии в отличие от той, что предлагается Micky, которая будет отключать всех потребителей рассматриваемой ТП.

чего Вы взяли? я тоже предлагаю конкретное решение для защиты отходящей линии
я использовал Compact NSX с расцепителем Micrologic. в одном из расцепителей данной серии есть встроенная защита нулевой последовательности. подключаешь выводы ТТНП и все.

причем, не только для защиты от 1-фазных токов к.з., но и, как указал уважаемый Volk,
Цитата
при любом несимметричном замыкании в любой системе с наличием токов нулевой последовательности

Инженер (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 17 Апреля 2015 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)



В садоводстве видел: линия 0,4  примерно 1,2 км.

Ещё раз повторяю: это пример неграмотного проектирования. Не создавайте себе и другим проблем линиями такой длины. Тогда и не придется изголяться, что бы выполнить защиту...


Уважаемый, Mav обратите пожалуйста внимание на мой ответ Вам в начале темы!


А что делать, если садоводство спланировано так, что установить дополнительную  КТП невозможно? Там же сплошные участки без разрывов. При этом секционирование линии с помощью простого предохранителя  все же решает проблему.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 22 Апреля 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)


Если использовать трансформатор нулевой последовательности (одев его на шины или нормально токоведущие жилы кабеля), то реле будет работать при любом несимметричном замыкании в любой системе с наличием токов нулевой последовательности (при соответствующей отстройке и с необходимой точностью)

В принципе можно использовать и обычные ТТ со схемой соединения "полная-звезда"
Схема реагирует на все виды замыканий. Схема одинакова чувствительна ко всем видам повреждений. Схема надежна, т.к. при любом замыкании срабатывают по крайней мере два реле.
полная звезда.jpg
 
* полная звезда.jpg
(52.14 Кб, 701x409)  [скачать]  [загрузок: 658]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 22 Апреля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


При малых значениях токов ОКЗ ставим реле РЭ 13-2 в нулевой проводник на отходящей линии. При ОКЗ через него потечет ток, превышающий его номинал, тогда реле, воздействуя на независимый расцепитель автомата, отключит цепь.

Александр, а если мы возьмем 4 реле РЭ 13-2 (или другие РТ, подключенные через ТТ) и вставим в фазу А,В,С и PEN - получится мы защитим линию от любого КЗ!?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 22 Апреля 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

В принципе можно использовать и обычные ТТ со схемой соединения "полная-звезда"

да-да. и 4 пускателя (контактора) в цепь отходящей линии))) не усложняйте схему! еще раз говорю, в некоторых автоматических выключателях эта функция уже встроена!
а уж от 1-фазного к.з. должен защищать любой АВ, необходимо просто правильно его выбрать

Инженер (Оренбург, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 22 Апреля 2015 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)


а уж от 1-фазного к.з. должен защищать любой АВ, необходимо просто правильно его выбрать

Это тяжело сделать, когда ток ОКЗ десятки ампер.
Подберите! Расчетный ток линии Iр=88А, кабель СИП2А 3х120+1х95 мм2, длина около 750 м. Ток ОКЗ 570 А

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 22 Апреля 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Подберите! Расчетный ток линии Iр=88А, кабель СИП2А 3х120+1х95 мм2, длина около 750 м. Ток ОКЗ 570 А

любой приличный промышленный аппарат с электронным расцепителем, даже защита от замыканий на землю не обязательна
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 23 Апреля 2015 года, 00:04
(ссылка на это сообщение)

Можно мачтовые рубильники Ensto с предохранителями на нужный ток применить.
http://www.energomufta.ru/index.php?p=products&l=3&id=326

? (Владимир, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 23 Апреля 2015 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Подберите! Расчетный ток линии Iр=88А, кабель СИП2А 3х120+1х95 мм2, длина около 750 м. Ток ОКЗ 570 А

запросто! Iн=160А, Iрасц=3хIном. Compact NSX с расцепителем Micrologic 5.2 (с защитой от замыкания на землю - Micrologic 6A). Ir=(1.5-15)Iн


Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 23 Апреля 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Необязательно такой дорогой расцепитель и дорогой автомат. Достаточно nsx и микролоджик второй или любой аналогичный
Микки-пятый ставится вроде только в мастерпакты,разве не так?
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 23 Апреля 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Можно и электромагнитный...но у него регулировка уставки грубее. тут нужна точность уставки, насколько я понимаю
Цитата
Микки-пятый ставится вроде только в мастерпакты,разве не так?

нет. в Компакты все до 6й серии. Так мне говорили в SE

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 672, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines