Электроснабжение цеха. Состав проектной документации?

Количество просмотров - 2033
(ссылка на эту тему)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Состав документации на электроснабжение цеха.
В проекте присутствуют не типовые сборки шкафов управления оборудованием или того же ВРУ.
Как в таком случае поступают?
Достаточно ли однолинейной схемы и опросного листа + в спецификации указать основные элементы (для сметчиков),
или же надо делать подробно в таком случае все необходимые схемы + внешний вид устройства (по типу паспорта на не типовое изделие) с полным перечнем элементов и расходников?

Инженер (Новгород, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Апреля 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Достаточно ли однолинейной схемы и опросного листа + в спецификации указать основные элементы (для сметчиков),или же надо делать подробно в таком случае все необходимые схемы + внешний вид устройства (по типу паспорта на не типовое изделие) с полным перечнем элементов и расходников?

Согласно сборнику СБЦ, разработка заданий на изготовление нетипового оборудования (кроме технологического) входит в объем стандартного комплекта РД. Детальная разработка КД на нетиповуху оплачивается отдельно.
Задание на изготовление принимается заказчиком (обычно) если его хватает для осмечивания и для изготовления (КД сборщики щитовухи делают сами для себя). Иногда бывают конфликты из-за разного представления об объеме документации в составе задания на изготовление.

? (Челябинск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Вот и возникло не понимание, что должно в себя включать задание?
Нашел тут на форуме ссылку на некий документ
ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ) -И1.16-10
Цитата
2.12.2. В рабочую документацию задания МЭЗ включают:
1) ведомость электромонтажных конструкций;
2) ведомость материалов и изделий для изготовления электромонтажных конструкций;
3) чертежи электромонтажных конструкций (разработанные для проектируемого объекта и повторно применяемые);
4) трубозаготовительную ведомость.
В задание МЭЗ не должны включаться чертежи:
на изготовление шкафов с электроаппаратурой; на установку дополнительной электроаппаратуры (реле, кнопок, клеммников и т.д.) и прокладку проводов на комплектном электрооборудовании заводского изготовления.


Заказчик хотел увидеть:
"Необходимо проверить и внести исправления в проект ЭМ, в частности заметил следующее:
Схема ВРУ
- коммутационные кабели внутри щита ВРУ
Спецификация
- коммутационные кабели внутри щита ВРУ?"©


Инженер (Новгород, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

- коммутационные кабели внутри щита ВРУ Спецификация- коммутационные кабели внутри щита ВРУ?"©

В подавляющем числе случаев для силовых шкафов хватает однолинейной схемы, общего вида корпуса (с лампочками, надписями, Размерами, расстановкой приборов и т.д.), схемы наружных подключений.
Для сложных шкафов управления все немного сложнее.

? (Челябинск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

А есть ли какой документ это подтвержающий?

Инженер (Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

СПДС для раздела РД ЭМ. ГОСТ 21.618 кажется.
Действительно, второй вариант автора, это конструкторская документация, которая не имеет к РД никакого отношения. Мы для таких случаев скооперировались с компанией, собирающей НКУ и т.д. У нас есть лицензия (ну или свидетельство СРО) на проектирование, у них - на конструирование. Мы разрабатываем задание на изготовление, они нам - паспорт изделия, номер и название которого и вносится в спецификацию. и все счастливы)

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Мы разрабатываем задание на изготовление, они нам - паспорт изделия, номер и название которого и вносится в спецификацию. и все счастливы)

Мы бы счастливы не были. Шкафы - оборудование (почти все). Поэтому для проведения торгов нужно собрать предложения нескольких поставщиков. С заданиями, рассчитанными на конкретного производителя снабженцы посылают нафик. Так что требуем однолинейку (оттуда довольно просто вытащить кабели для коммутации), общие виды и схемы наружных подключений, если есть какие-нибудь контрольные кабели.

? (Челябинск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Апреля 2015 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

А кто мешает снабженцам , снабдить себя еще парой предложений?
Вытащить провода без архитектуры шкафа, сомнительное занятие и очень не хочется себя загружать подобным без повода.

Инженер (Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Апреля 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Именно. да и общий вид, к примеру, универсального электрошкафа, изобразить трудновато

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines