Кабельные линии. Термическая стойкость и невозгораемость

Количество просмотров - 1915
(ссылка на эту тему)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2015 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Решил проверить минимальные сечения КЛ в системе СН ПС (по ГОСТ Р 52736-2007 и Ц-02-98(Э)).
Получилось, что по условию термической стойкости имеем 3,3 кв.мм, а по условию невозгорания 4,9 кв.мм.
Интересовался ли кто-нибудь этим вопросом и какие результаты получились у вас???
Я лично видел массу проектов, где в аналогичных условиях применяется кабель 2,5..4 кв.мм.
ССН.png
 
* ССН.png
(113.13 Кб, 1196x648)  [скачать]  [загрузок: 261]
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2015 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

по невозгоранию ток КЗ меньше должен браться с учетом сопротивления дуги и сопротивления отходящего автомата, мы также добавляем сопротивление хотя бы 1 м отходящего кабеля (по Ц можно даже 20 м). А по термике еще время апериодической составляющей добавить надо бы

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Получилось, что по условию термической стойкости имеем 3,3 кв.мм, а по условию невозгорания 4,9 кв.мм

Всегда считал, что проверка на термическую стойкость более "жесткая", чем на невозгорание, так как при этом сечения жил должны получаться больше (так допустимая температура соответственно меньше). У вас получилось что-то обратное. Непонятно...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2015 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

по невозгоранию ток КЗ меньше должен браться с учетом сопротивления дуги и сопротивления отходящего автомата, мы также добавляем сопротивление хотя бы 1 м отходящего кабеля (по Ц можно даже 20 м). А по термике еще время апериодической составляющей добавить надо б

Конечно, я могу подогнать ток КЗ до необходимого мне значения, если введу нагрев проводника и Rдуги, но зачем?? Цель как раз в другом.
А зачем вы добавляете 1 м кабеля??

Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2015 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)


Всегда считал, что проверка на термическую стойкость более "жесткая", чем на невозгорание, так как при этом сечения жил должны получаться больше (так допустимая температура соответственно меньше). У вас получилось что-то обратное. Непонятно...

Все просто - на терм.стойкость проверяем по основной защите, на невозгораемость по резервной
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Забыл сказать - длина отдельных КЛ 2..5 метров!
Как их считать на невозгораемость - в конце линии или тоже через 20 метров???  [доволен] 

Может кто-нибудь поделится своими расчетами??
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Апреля 2015 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

А что вы, собственно, хотите узнать? Что удивительного или нелогичного в том, что проверка по резервной защите приводит к завышению сечения? Было бы удивительно, если бы был обратный эффект. 20 м- условное значение, принято средне-палаточно-максимальное значение по длине внутри распредустройств (дескать, далее-снаружи, вероятность малозаметных (метод-то придумали якобы изначально для проверки старых линий) аварий/повреждений выше)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Апреля 2015 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)


А что вы, собственно, хотите узнать? Что удивительного или нелогичного в том, что проверка по резервной защите приводит к завышению сечения? Было бы удивительно, если бы был обратный эффект. 20 м- условное значение, принято средне-палаточно-максимальное значение по длине внутри распредустройств (дескать, далее-снаружи, вероятность малозаметных (метод-то придумали якобы изначально для проверки старых линий) аварий/повреждений выше)

Ничего удивительного. Собственно, меня смущает, что весьма уважаемый отечественный институт дает сечения на шаг ниже. Может действительно принято считать с дугой?? Хочу услышать опытных коллег.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Апреля 2015 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

А причем тут уважаемый или нет?  Когда принимается металлическое, а когда миниальное кз- см. циркуляр, там вроде все указано. А так- не бывает единых мнений. Собственно, и сам циркуляр не догма и вызывает определенные вопросы. Вот, представьте, что у вас меди и аппаратуры с щитами выходит на, допустим, 25-100 млн. больше, чем без учета резервной защиты (вполне реально), и всего-навсего на ктп на вводах стоит по одному комплекту защиты дальнего резервирования за сотню-другую тыщ., с тем же эффектом в итоге (с точки зрения предотвращения пожаров)... Ну и действительно ли оправдана такая безопасность?
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Апреля 2015 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

угу, 15 раз прочитал, а главного не разглядел (Ц-02-98) =)
цифры вы приводите космические В общем-то и ущерб от потери питания бывает разный

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Апреля 2015 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

Ничуть не космические. Любая электростанция приличная- это собственные нужды от 10 до десятков МВт мощностей собственных нужд. Километры очень многих кабелей по меди давно уже считаюся миллионами. А стоимость приличного шкафа на млн-давно не новость...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Апреля 2015 года, 23:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В общем-то и ущерб от потери питания бывает разный

Даже полное отключение секции первичного щита 0,4 кВ (аналог секции РУНН 0,4 кВ  для простых ТП в промышленности) в сети собственых нужд АЭС потребителей важных для безопасности по действию защиты дальнего резервирования (т.е если не будет ступенчатого резервирования каждой цепи и отключится ввод по защите, например типа БМРЗ-0,4 или даже просто по наличию токов нулевой последовательности) не приведет ни к чему страшному. Ни в одном производстве ни один ответственный процесс не обходится без резервирования (по питанию в частности -  при необходимости применяется особая или выше категория). И что страшного в потери одной секции ввиду отключения питающего ввода (для недопущения пожара)? И так ли нужно ли выполнение циркуляра во всей распределительной сети на всех участках и завышение сечений кабеля на участках в некоторых случаях на несколько ступеней? Идея с циркуляром появилось когда участились пожары в связи со применяемым старьем и на руки отдельным товарищам попались работы по релейке проектировщиков АЭС, это моё личное мнение. С того момента давно применяют новые кабели, новое оборудование, включая микропроцессорные защиты и в аппаратуре 0,4... А отказ основных защит все считают...считают...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Апреля 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Решил проверить минимальные сечения КЛ

Синус, можешь скинуть свой расчет в екселе?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Апреля 2015 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Я о потере первичного напряжения
В том смысле, что несрабатывание основной защиты при недостаточной термостойкости кабеля чревато пожаром и вероятным отключением первички, и тип применяемых защит тут не суть важно
Считали и будем считать, не все проектировщики и проверяющие обладают квалификацией Волка)) А в остальном, не мне с Вами спорить


Диего: Скинул
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Апреля 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Тип важен, если от этого зависят затраты
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 699, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines