beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле

Количество просмотров - 33276
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Апреля 2015 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле. А именно для сетей освещения детской площадки и места отдыха во дворах.  

При выборе сечения кабеля магистральной линии электроосвещения необходимо учитывать систему заземления электроснабжения, ТN-C система или TN-S. Если система ТN-C, то при выборе сечения жил кабеля необходимо учитывать, согласно п.1.7.131 ПУЭ, сечение совмещенного РЕN-проводника, который должен быть не мение 10 мм.кв по меди или 16 мм.кв по аллюминию. Если используется система TN-S с разделенным совмещенным РЕN-проводником на N-нейтральный и РЕ-защитный проводники, то сечение жил кабеля выбирается в зависимости от расчетной нагрузки линии электроосвещения, потери напряжения в линии и срабатывания аппарата защиты при к.з в конце линии на наиболее удаленном электроприемнике.
При этом необходимо также учитывать п.6.3.37 ПУЭ: "В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.
В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов".
 Таким образом предположив, что ваша кабельная линия питается от ВРУ с уже разделенным совмещенным проводником по системе заземления ТN-S и запитует наружное электроосвещение выполненое светильниками с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, выбираем кабель с жилами одинакового сечения, но не менее 4 мм.кв- при отсутствии механической защиты (защитной трубы). Нужно при монтаже электроосвещения детской площадки, исключить монтаж кабельных линий по ее территории.
Р.S. На Украине нормы такие же как РФ и глава 2.1 ПУЭ рассматривает внутренний монтаж электропроводок в качестве которых могут использоватся кабели сечением до 16 мм.кв. При монтаже кабельных линий в земле необходимо руководствоваться главой 2.3. Которая не ограничивает сечение жил кабеля, ни контрольных цепей, ни силовых.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Апреля 2015 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

но не менее 4 мм.кв- при отсутствии механической защиты (защитной трубы).

механической защитой может являться и броня кабеля. экспертиза свободно разрешала прокладывать для наружного освещения в земле кабель ВБШв 3х1,5

Инженер (Оренбург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Апреля 2015 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009
Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
524 Площади поперечного сечения проводников
524.1 Для соблюдения требований по механической прочности площадь поперечного сечения линейных проводников в цепях переменного тока и рабочих проводников в цепях постоянного тока должна быть не меньше, чем значения, приведенные в таблице 52.2.
Таблица 52.2. см. вложение.

* .52.2.pdf
(108.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2687]

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Апреля 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Таблица 52.2. см. вложение.

Это же ограничение сечения по механической прочности.
Собственно подытожу.
ПУЭ
2.1.1 Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки ...с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
В табл. 2.1.2. прокладки в земле нет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Апреля 2015 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Что вас не устраивает?
Прочитали это
п. 2.3.123 ...Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным)....2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм

Посмотрели табл.52.2. И далее

Вывод: Смело закапываем бронированный кабель подходящим по току и прочим условиям.

Исходя из своих условий выбрали кабель по току и потерям.

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Апреля 2015 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

И еще, если прокладываем 4-жильный кабель, то сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди
и 16 мм2 по алюминию согласно ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Апреля 2015 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

п. 2.3.123  сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам

Каким боком это разрешает в землю кабель закапывать?
Вообще глава называется Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Апреля 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)


п. 2.3.123  сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкамКаким боком это разрешает в землю кабель закапывать?

Никаким, т.к. глава касается только Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях
Глава 2.1. Электропроводки. Область применения, определения. Четко дает понятие - Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
А для прокладки в земле смотрим главу Прокладка кабельных линий в земле

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Апреля 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Поддерживаю. Абсолютно правильно, глава 2.1 ПУЭ касается только электропроводок и только при наружном монтаже, как правило в зданиях и сооружениях. При прокладке кабелей в земле, "при выборе сечения кабеля магистральной линии электроосвещения необходимо учитывать систему заземления электроснабжения, ТN-C система или TN-S. Если система ТN-C (4-х жильный кабель), то при выборе сечения жил кабеля необходимо учитывать, согласно п.1.7.131 ПУЭ, сечение совмещенного РЕN-проводника, который должен быть не мение 10 мм.кв по меди или 16 мм.кв по аллюминию. Если используется система TN-S (5-и жильный кабель) с разделенным совмещенным РЕN-проводником на N-нейтральный и РЕ-защитный проводники, то сечение жил кабеля выбирается в зависимости от расчетной нагрузки линии электроосвещения, потери напряжения в линии и срабатывания аппарата защиты при к.з в конце линии на наиболее удаленном электроприемнике".

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Апреля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Никаким

Я и спрашиваю, зачем вы подобные пункты цитируете в сообщении №20?

Вообще соглашуть, минимальное сечение в земле будет регламентироваться 1.7.131.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 24 Апреля 2015 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Я и спрашиваю, зачем вы подобные пункты цитируете в сообщении №20?
Забудьте. Ранее этот пункт я привел к тому что у меня были разногласия с Владимиром по п.2.3. ПУЭ, чуть отличаются русские от украинских.

А так по теме все выяснили.


Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Августа 2015 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Минимальное сечение кабельной линии проложенной в земле 6 мм2. Это косвенно вытекает из п. 2.3.72 ПУЭ

Цитата
2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.
Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2.


С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 31 Августа 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Открываю ГОСТ 50571.5.52-2011 - табл. А.52.2(месторасположение "в земле" метод монтажа 72-73) - табл. А.52.3 (например п.72, рекомендуемый способ D2) - табл. В.52.1 (способ D2, примем двухжильный с термопластичной изоляцией) - табл. В52.2 графа 8
Медный - 1,5мм2
Алюминий - 16мм2

P.S. справедливо для бронированных кабелей
P.S.S
механической защитой может являться и броня кабеля. экспертиза свободно разрешала прокладывать для наружного освещения в земле кабель ВБШв 3х1,5


Если исходить из этого ГОСТ, то экспертиза права (при условии что у нас система TN-S или TN-C-S)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 01 Сентября 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Все равно на расстоянии 250 мм от кабеля (вверх) нужно прокладывать сигнальную ленту, а в местах частых раскопок защищать кабель от механических повреждений.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 02 Сентября 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Все равно на расстоянии 250 мм от кабеля (вверх) нужно прокладывать сигнальную ленту, а в местах частых раскопок защищать кабель от механических повреждений.

для кабелей до 1 кВ сигнальная лента и является защитой. либо кирпич, либо сигнальная лента (2.3.83 ПУЭ)

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1590, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines