|
КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
|
Количество просмотров - 33278
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sim
|
Сигнальная лента вне зависимости от того защищен кабель плитами или кирпичем, прокладывается по всей длине кабеля и не может служить механической защитой. На нее возложена роль сигнализировать, при проведении земляных работ, что в этом месте проходит кабельная линия. В п.2.3.83 ПУЭ При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Роспроект
|
в типовом А5-92 допускается (в некоторых случаях) вместо кирпича применять сигнальную ленту. 5 раздел "Указания по монтажу" - "О применении сигнальных лент"
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
Sim, читайте далее (в РФ данный пункт не менялся со времен СССР): "Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники 1 категории, допускается в траншея с количеством кабельных линий не более 2 ПРИМЕНЯТЬ ВМЕСТО КИРПИЧА СИГНАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЕНТЫ... По логике получается, что кабели до 1 кВ могут защищаться сигнальными лентами (ВМЕСТО КИРПИЧА) на участках, где вероятны механические повреждения. на пересечениях с инженерными коммуникациями - кирпич либо труба, в местах, где вероятность механических повреждений мала (под асфальтом, например) никакой защиты не требуется)
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
16 кв.мм по меди - так принято у МОЭСК.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|
Sim
|
Новое ПУЭ-2014 Украины п.2.3.59 разрешает использование сигнальных пластмассовых лент, а для механической защиты полимерных листов соответствующей прочности.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Нович_ОК
|
Я освещение кабельными линиями по алюминию делаю 10, по меди 6 кв. мм.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Micky
|
Представьте, в конце линии - лампочка 100 Вт. Ради нее 6 кв. мм по меди? для чего??? либо на выходе кабеля из земли ставить АВ для перехода 6 кв. мм в 1,5 кв. мм. Но это опять же, бессмысленные расходы
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Ради нее 6 кв. мм по меди? для чего??? Например чтобы уверенно отключить поврежденный участок (при возникновении к/з)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
Например чтобы уверенно отключить поврежденный участок (при возникновении к/з) а для этого и существует проверка кабеля по току односекундного к.з. Просто нужно посчитать, а не гадать и "на всякий" завышать сечение
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
чтобы уверенно отключить поврежденный участок (при возникновении к/з) Это вторично. Первично - гл. 1.7 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. При определенных условиях можно и 1,5 мм2.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Это вторично Простите, а какую защиту вы применяете в системе TN?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Сначала нужно определиться с системой заземления, если РЕN проводник, то вообще минимальное сечение 10 мм2 по меди или 16мм2 по алюминию. А дальше уже расчеты. Роспроект, чем расчеты сечения кабелей внутренних сетей отличаются от наружных? Здесь же не говорится о каких-то исходных данных. Тема: КЛ 0,4 кВ. "Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле".
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Micky
|
Простите, а какую защиту вы применяете в системе TN? термомагнитную, т.е. от перегрузок и к.з. а что? Hands Piter Baxter, видимо, имел ввиду, что проводник ВЫБИРАЕТСЯ ПО НАГРЕВУ, т.е. по Iдоп, а уже потом проверяется по напряжению, току к.з. и способу прокладки.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
чем расчеты сечения кабелей внутренних сетей отличаются от наружных Условиями прокладки проводник ВЫБИРАЕТСЯ комплексно, толку то оттого что у вас он по нагреву проходит если потери в конце линии недопустимые или токи к/з настолько малы что аппарат защиты не срабатывает. В системе TN распространенной защитой при повреждении является автоматическое отключение питания - т.к. это является условием обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током то уверенное откл. АВ это не уже потом
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|