C2000 АСПТ и извещатель пламени ПУЛЬСАР 4-01С. Схема подключения извещателей?
|
Количество просмотров - 8065
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите.Есть С2000 АСПТ и ип ПУЛСАР 4-01С. В шлейфе два извещателя. Нужна схема подключения этих извещателей, номинал добавочных резисторов. Как бы схема подключения в документации извещателя есть, но про номинал резистора ничего не сказано и ссылаются на ПКПП прибор,где будет применён этот извещатель,а в с2000аспт про извещатели пламени ничего не сказано и нет схемы и добавочного резистора.Ещё в схеме извещателя стоит диод(перед оконечником)но и про этот диод и его номинал и суть его работы ни чего не сказано.
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Интересно, что у Вас за помещение. С2000-АСПТ предполагает, что Вы ставите извещатели пламени на систему пожаротушения. Причем всего два, что уже вызывает сомнения. Мне кажется должно быть не менее трех. Пульсар 4-01С схематично не различает сигналы "Неисправность" и "Пожар", значит не соответствует приложению Р. В данном случае, чтобы не гадать, лучше включить ваши Пульсары в отдельные шлейфа С2000-АСПТ и делать сработку пожаротушения при срабатывании датчиков в каждом из двух шлейфов.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
в одном шлейфе задействованы пульсары,во втором тепловые датчики.третий шс свободный
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вот и делайте запуск без резисторов. Пульсар в 1-м шлейфе + тепловой во 2-м шлейфе. Зачем Вам тактика "И"?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
не выдаёт тревогу "внимание" ,если даю сработку пульсарам
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Все правильно. Для извещателей пламени рекомендована тактика "ИЛИ", т.е. срабатывание сразу и передача сигнала "Пожар". При этом пожаротушение у Вас не включится. Ждем срабатывания тепловика во втором шлейфе. Тогда и пошло АУПТ. Такая тактика присутствует в п.14.3 СП5.13130.2009
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
как тогда проверить правильность работы пульсаров?при их сработке ведь должно выдать сообщение "внимание"?
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Пульсар тот же дымовой извещатель. Да, по изменению величины тока в шлейфе можно получить сигнал "Внимание". Резистор надо подбирать на столе в этом случае. Думаю в разбросе от 1кОм до 2,5 кОм.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот.Это я завтра и проверю.Спасибо за помощь.
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В обшем разобрался.Два пульсара соеденил последовательно, оконечка 4,7. Шлейф запрограмировал как дымовой.Поднёс к двум датчикам горящую спичку и вуаля....запуск пожаротушения заработал(выдал прибор "пожар").Без всяких там добавочных резисторов.
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Поясните, у Вас оба сразу сработали или по очереди каждый?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Два извещателя находились рядом друг с другом.Зажёг спичку.Сработал первый извещатель в шлейфе,с 2000 аспт показал пожар.второму извещателю пришлось зажечь вторую спичку.видимо у него время задержки увеличенное,хотя в обоих извещателях переключатели стоят одинаково( на дальность и время сработки).Попробовал первый извещатель закрыть рукой и горящую спичку поднёс ко второму извещателю.сработал и показал пожар.Вот как то так.Сейчас получил отвед от тех. поддержки "Болид".Rд=1,8-2 кОм.Rок=4,7.Я задавал им вопрос по аспт и пульсар 4-01с
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
Igrochan
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
как бы у меня и без добавочных резисторов всё срабатывает.Получается что у меня без двойной сработки выдаёт пожар.хотя меня это и устраивает
|
? (Балашов, Россия)
|
|
|
|