Кабельная линия под пешеходной дорожкой. Допустимость прокладки на большое расстояние?

Количество просмотров - 11798
(ссылка на эту тему)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Апреля 2015 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Если пешеходная дорожка заасфальтирована, то вместо кирпича можно проложить сигнальную ленту.
ПУЭ
2.3.83...Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений...
при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей;
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Апреля 2015 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Апреля 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

См. т.п.А5-92
* т.п.А5-92-01П3 л.4.pdf
(747.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 277]

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Апреля 2015 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Нюшка, в исходных данных у нас 4 кабеля.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Апреля 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей
Количество кабелей не оговорено

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Lenik 6
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Апреля 2015 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, всем за ответы. Такой вопрос ещё: есть пункт пуэ 2.3.97 "При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.". Получается что если у меня кабель идет не перпендикулярно дороге, а градусов так на 45 к ней, то можно кабели не переносить, а просто положить их в трубу?

Инженер (Чебоксары, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Апреля 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

А в типовом, на который вы ссылаетесь, оговорено.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Мая 2015 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

В типовом можно без трубы под пешеходной частью, если что см. А5-92-11 (верхний правый).

? (Владимир, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Мая 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

А в типовом, на который вы ссылаетесь, оговорено.

См. пост 18, вложение - 4-ая строчка - подчеркнуто красным  (при бОльшем количестве кабелей)

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Мая 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Вы что, читать не умеете? см. пост 17, а то что там на картинке.... это....

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Мая 2015 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

См. пост 20, трактовка ПУЭ что наз. кабельной линией

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Мая 2015 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Видимо в открытую признавать свои ошибки не в ваших правилах, 2 кабеля, это тоже несколько.
нескольких параллельных кабелей

И прочитайте вдумываясь в слово "параллельных".

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 06 Мая 2015 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

или нескольких параллельных кабелей

Это надо понимать так: одна кабельная линия из пункта А в пункт Б и состоящая из нескольких (2 -: n) параллельно включенных кабелей для увеличения пропускной способности.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 08 Января 2025 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кабельная линия проходит внутри двора (подключаются ВРУ ж/д), то от внутридворовой проезжей части тоже 1-1,5м отступаете? В ПУЭ говориться по I, II категории проезжей части.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

автор: Виталина
08 Января 2025 года, 11:26

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1096, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Файруза, В-и-к-т-о-р, doctorRaz, Pyromaniac 92, РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Ingenеr 2017, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines