Кабельная линия под пешеходной дорожкой. Допустимость прокладки на большое расстояние?
|
Количество просмотров - 11798
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Нюшка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если пешеходная дорожка заасфальтирована, то вместо кирпича можно проложить сигнальную ленту. ПУЭ 2.3.83...Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Нюшка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
См. т.п.А5-92
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Dregpa
|
Нюшка, в исходных данных у нас 4 кабеля.
|
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
|
|
|
Нюшка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПУЭ 2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей Количество кабелей не оговорено
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Lenik 6
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, всем за ответы. Такой вопрос ещё: есть пункт пуэ 2.3.97 "При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.". Получается что если у меня кабель идет не перпендикулярно дороге, а градусов так на 45 к ней, то можно кабели не переносить, а просто положить их в трубу?
|
Инженер (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
А в типовом, на который вы ссылаетесь, оговорено.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Green
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В типовом можно без трубы под пешеходной частью, если что см. А5-92-11 (верхний правый).
|
? (Владимир, Россия)
|
|
|
Нюшка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А в типовом, на который вы ссылаетесь, оговорено. См. пост 18, вложение - 4-ая строчка - подчеркнуто красным (при бОльшем количестве кабелей)
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Вы что, читать не умеете? см. пост 17, а то что там на картинке.... это....
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Нюшка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
См. пост 20, трактовка ПУЭ что наз. кабельной линией
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Видимо в открытую признавать свои ошибки не в ваших правилах, 2 кабеля, это тоже несколько. нескольких параллельных кабелей И прочитайте вдумываясь в слово "параллельных".
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
или нескольких параллельных кабелей Это надо понимать так: одна кабельная линия из пункта А в пункт Б и состоящая из нескольких (2 -: n) параллельно включенных кабелей для увеличения пропускной способности.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кабельная линия проходит внутри двора (подключаются ВРУ ж/д), то от внутридворовой проезжей части тоже 1-1,5м отступаете? В ПУЭ говориться по I, II категории проезжей части.
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
|