Сообщение #1 : 29 Апреля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В РУВН на каждый трансформатор установлена одна камера КСО-302-4Н через которую производится ввод питающего кабеля и подается питание на трансформатор. Противоречит ли данное техническое решение каким либо нормативам. Межсекционной связи по высокой стороне нет.
Я считаю, что необходимо на каждый трансформатор использовать как минимум две камеры: ввода (КСО-302-3Н) и питания трансформатора (КСО-302-4Н), но как это обосновать заказчику, подскажите пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

А зачем по 2 камеры на один транс? вы хотите секционировать высокую сторону? я могу лишь предположить что секционирование происходит на РУ питающей ПС, в следствии чего секционирование не обязательно, да и экономически не выгодно.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Т.е одной камеры достаточно для одного трансформатора?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

ну грубо говоря ваша ячейка, это как вводной автомат на розетку, вы же не ставите 2 автомата на одну розетку.

P.S. Меня можете не слушать, я дуркую в последнее время, дождитесь хотя бы ответа куратора этого раздела. ну или обоснуйте мне необходимость ставить по 2 ячейки на ВН.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Получается если ТП тупикового типа значит используем одну камеру, если проходного тогда дополнительно необходимо камеру для ввода и камеру на отходящую линию до следующей ТП.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

т.е. сейчас у вас схема типа 2 блоков "линия - трансформатор" без секционного выключателя и т.п.? нужно видеть схему, чтобы о чем-то говорить.

Инженер ( ? , Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2015 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


т.е. сейчас у вас схема типа 2 блоков "линия - трансформатор" без секционного выключателя и т.п.? нужно видеть схему, чтобы о чем-то говорить.
Это существующая ТП тупикового типа, без секционирования по высокой стороне, где по высокой стороне используется одна камера (КСО-302-4Н) для каждого транса. У меня возник вопрос не противоречит ли данное решение нормам? 

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.
Допустим в РУ есть секционирование, но они обслуживаются разными организациями, тогда необходимо
иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.


Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Апреля 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


Почему же, схема электроснабжения тупиковой ТП может быть и с одной камерой ввода при электроснабжении  с РУ, которое имеет секционирование между с.ш. вводов и ТП и РУ обслуживаются одной организацией. В противном случае, лучше иметь на ТП в РУВН камеры: 2- вводные, 2-отходяще на 1Т и 2Т и секционную.

не думаю что у него 2 ввода с разных ПС, в основном сети ВН обеспечивают категории, но есть исключения конечно если допустим от ПС(1) 110/35/10 с шин СН питается ПС(2) 35/10 и они не далеко друг от друга, тогда ТП 10/0,4 категории (1,2) можно обеспечить взяв ввода с НН ПС 1 и 2.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1198, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines