В проекте указан кабель ВВГнг LSLTx. Можно ли заменить на ВВГнг LS?

Количество просмотров - 5404
(ссылка на эту тему)
ПК Модуль
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Апреля 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Есть проект на детский сад, в котором указан кабель ВВГнг LSLTx, а в смете заложен ВВГнг LS.
Кабель будет прокладываться по кирпичу под штукатурку. Правомерно ли заменить в таком случае кабель LSLTx на просто LS(как в смете), если да, то каким документом можно это решение подтвердить.

Строитель (Омск, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Апреля 2015 года, 04:20
(ссылка на это сообщение)

советую посмотреть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, таблицу 2 (см. вложение)
а также глянуть тему https://www.proektant.org/index.php?topic=20450.0 и сделать соответсвующие выводы

от себя скажу, что основываясь на этом ГОСТе владельцы нового торгового центра обязали всех арендаторов выполнять проводку ППГнг-HF в арендуемых помещениях

Инженер (Норильск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2015 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

 ГОСТ Р 53315-2009 не действует, заменен на ГОСТ 31565. К сожалению в данном ГОСТ не отражено к какой из видов прокладки относятся его требования, а в области применения указано где правомерно его применять. Отсюда следует, что несмотря на бессмысленность придется закладывать кабели с индексом LSLTx, либо получать согласование гос. экспертизы.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2015 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Правомерно ли заменить в таком случае кабель LSLTx на просто LS(как в смете),

Смета составляется по рабочим чертежам, монтаж тоже - по чертежам, а не по смете. Следовательно любая замена проектного кабеля (указанная именно в чертежах) должна предварительно согласовываться с проектировщиками.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Евгений В. Щ.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2015 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

У меня вопрос. На какой высоте согласно нормативов выполнять скрытую(под штукатуркой) электропроводку в помещениях детсада. Это силовые линии, групповые линии. А так же интересно слаботочку где располагать(интересны норм расстояния) относительно электропроводки.

Инженер-проектировщик (Армавир, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

на отметке определяемой высотой проемов + перемычки (балки и т.д). Слаботочные цепи прокладываете отдельно от силовых сетей на расстоянии определяемой конструктивными особенностями здания. По принципу - "чем дальше тем лучше".

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Евгений В. Щ.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2015 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

на отметке определяемой высотой проемов + перемычки (балки и т.д).

то есть если высота дверных проемов 2 м, перемычка над этим проемом 20 см, а высота помещения 3м, то проводку выполнять по стенам на высоте 2.2 и выше???  так?

Инженер-проектировщик (Армавир, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Мая 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

У меня вопрос. На какой высоте согласно нормативов выполнять скрытую(под штукатуркой) электропроводку в помещениях

Изучите СНИП-3-05-86 - там есть много "интересного", в том числе и ответ на ваш вопрос

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Мая 2015 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Если точнее то СНИП-3.05.06-85
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Евгений В. Щ.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Мая 2015 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

так как практически все перегородки более 80мм, то что получается, кратчайшим путем? то есть как, можно и вдоль и поперек, лишь бы кратчайшим путем?

и по поводу не более 150мм- например 6 разных групп проходит по стене, это что получается в самый угол примыкания стены-потолка монтировать?  а ниже???   нельзя?

Инженер-проектировщик (Армавир, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Мая 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

можно и вдоль и поперек,

в вашем случае "не можно...." ибо у вас "При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки"

В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам - Я сам не совсем понимаю, что авторы данного СНиПа имели ввиду.

Высота прокладки для скрытой эл. проводки определяется:
низ - высота проемов + высота перемычек.
верх - расстояние горизонтально проложенных проводов от (тут скорее всего ошибка и должно быть ДО) плит перекрытия не должно превышать 150 мм.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines