Установка на выводы силового трансформатора ТТ. Выбор трансформатора тока 0,4 кВ?

Количество просмотров - 1368
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Мая 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Для учета нужно установить на выводы силового трансформатора, мощностью 2000 кВА, ТТ.
Есть в наличии ТТ с Ктт 3000/5.
Номинальный ток на стороне 0,4 кВ = 2000/1,73/0,38 =3039 А.
Можно ли применить этот ТТ или нужно брать на больший ток?

Инженер (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Мая 2015 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

А разве на трансформаторе не должно быть напряжение 1,05 номин? то есть 400 В? и у тт вроде запас 20% по перегрузке...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2015 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Смотрите гост по ТТ
Для номинала в 3000А наибольший ток 3200А.
Но выбирать надо по защитному аппарату в т.ч.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

смотрю каталог ИЭК: погрешность тт 0,5% (к примеру) в пределах 20-120% загрузки

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2015 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

смотрю каталог ИЭК: погрешность тт 0,5% (к примеру) в пределах 20-120% загрузки

Это вообще к чему?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


Смотрите гост по ТТ
Для номинала в 3000А наибольший ток 3200А.
Но выбирать надо по защитному аппарату в т.ч.

Спасибо за ссылку на ГОСТ - Важный момент.
3200А при максимальной нагрузке точно не превысит.

Защитный аппарат для трансформатора и ТТ на его выводах - высоковольтный выключатель в ячейке КРУ.
Защиты трансформатора - ТО, МТЗ (отстроена от макс.раб.тока и при токе перегрузке не отключит) и иногда защита от перегрузки, которая действует на сигнал.
Т.е. получается от перегрузки ТТ ничего не защищает и единственный критерий выбора ТТ чтобы макс.длит.допустимый ток ТТ был больше, чем максимальный расчетный ток?

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

и единственный критерий выбора ТТ

Нет, не единственный.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2015 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)


и единственный критерий выбора ТТ

Нет, не единственный.

Имел в виду критерий выбора номинального тока ТТ.
Конечно нужно выбирать по ном. напряжению, проверять по термической стойкости и т.д.
Согласны, что в моем случае не получиться выбрать по защитному аппарату, а только по расчетному току нагрузки?
Если ТТ установить за вводным автоматом ГРЩ, то ном.ток ТТ должен быть больше ном. тока выключателя?

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2015 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

и при токе перегрузке не отключит

и иногда защита от перегрузки

Просто интересно, что вы имели в виду?
Имел в виду критерий выбора номинального тока ТТ.

Даже для номинального тока первичной обмотки ТТ это не единственный параметр.
Есть еще, скажем, % загрузки по ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Мая 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)


и при токе перегрузке не отключит

и иногда защита от перегрузки

Просто интересно, что вы имели в виду?

1. МТЗ, которая скорее всего не среагирует на ток перегрузки
2. Сама защита от перегрузки обычно действует на сигнал, а не отключение

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines