Канальный вентилятор 71 Вт. Как организовать управление вентилятором из трёх мест?
|
Количество просмотров - 9097
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Николай Олесов

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Помогите, как управлять одним канальным вентилятором тремя одноклавишными выключателями, которые находятся на разных помещениях? Мощность вентилятора 71Вт. Заранее спасибо!
|
Инженер-электрик (Якутск, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
1) импульсное реле 2 ) установить кнопки ПУСК СТОП и собрать пускатель управляемый с 3-х мест
|
|
|
|
Антониони
|
Для начало нужно логику работы продумать. Допустим включили в одном месте, а через некоторое время в другом месте хотят выключить... Или в одном месте включили, тут же выключили и если надо включить в другом месте идут туда и включают?
Например взять реле, поставить выключатели параллельно в цепь питания реле. Тогда вентилятор будет работать при любом нажатом выключателе, а выключен будет только когда все три не нажаты. Или наоборот - поставить все выключатели в цепь питания реле последовательно и тогда работать будет только при нажатых всех трех выключателях.
Или взять простенький контроллер или прибор типа УЗС и просто прописать там логику.
Но в любом случае не понятно КАК должен работать вентилятор при разных положениях выключателей. Уточните задачу.
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Посмотрите схему управления лампочкой с трех мест; применяются два проходных и один перекрестный переключатель, у Легранда точно есть. Да и схема подобная в их каталоге тоже вроде была
|
|
|
|
Николай Олесов

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У меня три разных помещения (санузла). При вкл. любого выключателя в любом из помещений вентилятор должен заработать и свет загореться, при выкл. выключателя должны отключаться свет и вентиляция. Свет должен загореться не во всех помещениях.
|
Инженер-электрик (Якутск, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
В Вашем случае мне видится только 1 выход: Запитать вентилятор через пускатель, выключатели подключить параллельно друг другу в цепи питания катушки пускателя. В итоге выйдет, что пока хоть где-то горит свет (включен один из выключателей) вентилятор работает. Вентилятор перестанет работать, если выключены все выключатели. По-другому, если как органы управления использовать исключительно выключатели, не получится.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Huawei
|
непонятна постановка задачи. три санузла, в каждом санузле свет, вентилятор один общий на три санузла? или как? в каждом санузле свет должен включаться отдельно от другого? вентилятор включается с выключателя любого санузла? пока один из санузлов занят вентилятор работает и в данном санузле свет горит
|
|
|
|
Panovich
|
посмотрите у легранда импульсный выключатель, но к нему необходим выключатель звонковый (без фиксации) и хоть 40 точек включения. Moshkarow вам уже подсказал п.1... Схема простая не надо городить кучу трехточечных выключателей и проводов... Стоп. "У меня три разных помещения (санузла). При вкл. любого выключателя в любом из помещений вентилятор должен заработать и свет загореться, при выкл. выключателя должны отключаться свет и вентиляция. Свет должен загореться не во всех помещениях." Вы себе представляете этот алгоритм? Возвращаюсь к началу. Ставите 3 импульсника по 1 на санузел и хоть сколько точек управления. Но!!!!! каждая точка будет управлять только одним приемником!!!!
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
R 13
|
Может свет включать выключателями, а для вентилятора поставить датчик присутствия в каждой кабинке для вкл. вентилятора(даже если лампочка перегорит, вентилятор включиться на вытяжку)
|
|
|
|
Николай Олесов

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
непонятна постановка задачи. три санузла, в каждом санузле свет, вентилятор один общий на три санузла? или как? в каждом санузле свет должен включаться отдельно от другого? вентилятор включается с выключателя любого санузла? пока один из санузлов занят вентилятор работает и в данном санузле свет горит
вентилятор общий на 3 санузла. в каждом санузле свет должен включаться отдельно от другого. вентилятор должен включаться с любого выключателя санузла
|
Инженер-электрик (Якутск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Ну можно поставить обычный двойной выключатель, одна клавиша включает свет в каждом санузеле. Выходы со всех вторых клавиш всех выключателей привести на вентилятор. Надо включить вентилятор включат, не надо не включат. Это самый простой вариант
|
|
|
|
Николай Олесов

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем спасибо за советы! Очень помогли! Удачи Вам всем!
|
Инженер-электрик (Якутск, Россия)
|
|
|
Sim
|
Добрый день! Помогите, как управлять одним канальным вентилятором тремя одноклавишными выключателями, которые находятся на разных помещениях? Мощность вентилятора 71Вт. Заранее спасибо!
Есть 2 варианта: 1) Управление вытяжным вентилятором с 3-х мест с помощью перекрестных выключателей фирмы Legrand (cм. вложение) 2) Управление вытяжным вентилятором с нескольких мест с помощью бистабильных (импульсных) реле (см.вложение 2)
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Антониони
|
Мне кажется не надо мудрить - три выключателя света, дополнительно с них снять еще одну пару проводов и параллельно включить в цепь питания вентилятора. При включении любого - загорается свет в конкретной комнате и включается вентилятор. Два варианта по быстрому сварганил - покритикуйте если что.
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
|
|