Канальный вентилятор 71 Вт. Как организовать управление вентилятором из трёх мест?
|
Количество просмотров - 9096
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Антониони
|
вариант Б не катит ответ не катит :-) Обоснуйте! Мне он тоже меньше нравится чем вариант А с реле, но все же... Кажись сам понял. Вариант нормальный, только вентилябр не так подключил, на один провод обе клеммы
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
для чего здесь диоды?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Антониони
|
Без них при нажатии одной кнопки сработают все три лампочки (свет в помещениях), а нам надо что бы каждый выключатель включал только свой свет
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
так ведь половину волны срежет для всех потребителей? разве нет?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Антониони
|
Это лучше у электронщиков спросить, я честно говоря не очень помню теорию и расчеты. Подобные схемы рисовал давно (((
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Panovich
|
Я маленько другое предлагаю... раз 3 лампочки, а вентилятор 1 ставим промежуточную рэлюшку на вентилятор а управление снимаем с питания лампочек
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Антониони
|
Я маленько другое предлагаю... раз 3 лампочки, а вентилятор 1 ставим промежуточную рэлюшку на вентилятор а управление снимаем с питания лампочек Выше предложил 2 варианта в ПДФ. Насколько я вас понял - предлагаете мой вариант А
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
Это лучше у электронщиков спросить, я честно говоря не очень помню теорию и расчеты. Подобные схемы рисовал давно (((
по такой схеме (в быту - подключенные лампочки в подъезде работают в пол накала) и вентилятор будет работать на половине мощности зато - быстро не перегорит
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Sim
|
Это лучше у электронщиков спросить, я честно говоря не очень помню теорию и расчеты. Подобные схемы рисовал давно (((
по такой схеме (в быту - подключенные лампочки в подъезде работают в пол накала) и вентилятор будет работать на половине мощности зато - быстро не перегорит Наоборот, при отклонении напряжения на вводных зажимах ЭД вентилятора больше 10% резко падает полезная мощность на валу ЭД и возрастает потребляемый ток, что приводит к старению изоляции и выхода ЭД из строя: Ip=Pn/√ 3*U*η*cosf
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Sim
|
На мой взгляд, лучше все же в данном случае схема с использованием импулсного реле. Главное преимущество, которое мы получаем при управлении вентилятором с разных мест (до 50 мест) при помощи импульсного реле – это однородность среды управления, ведь включать и выключать ЭД вентилятора отныне мы будем путем нажатия на кнопку(однотактовый выключатель) т.е одно нажатие на кнопку – вентилятор включился, нажали еще раз – выключился. На реле, для его собственных потребностей необходимо подать питание, подключив фазный провод к контакту L, а ноль соответственно к N, ниже расположены клеммы для контактов входящих импульсов от параллельно подключенных однотактовых выключателей (кнопок). Выходные контакты импульсного реле – это коммутирующий механизм, в зависимости от модели он нормально замкнут или разомкнут, а так же таких контактов может быть несколько в любом сочетании. Обычное реле рассчитано на коммутацию мощности до трех киловатт. Еще одно из преимуществ-реле устанавливаются в распределительном щитке, куда заводятся провода в зависимости от схемы, что экономит место и сокращает расходы благодаря сокращению длины проводов. Плюс простота схемы и монтажа.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Антониони
|
т.е одно нажатие на кнопку – вентилятор включился, нажали еще раз – выключился. А если свет зажигают в двух помещениях? То есть два нажатия и... Свет горит , а вентилятор встал? К тому же у нас обычный выключатель, 3 шт. НЕ кнопка. Хотя может и можно заменить...
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Sim
|
Необходимо освещение выполнять как обычно в разделе ЭО выключателями клавишными, а управление силовыми электроприемниками в разделе электрооборудование ЭМ, отдельно от освещения, обычными кнопочными выключателями воздействуя на импусное реле: нажал раз включил вентилятор; второй раз-выключил. Кнопочные выключатели размещать в помещениях возле клавишных выключателей освещения. Если хотите управлять одной кнопкой и вентилятором и освещением в разных помещениях нужно между светильниками выполнить диодную развязку, чтобы при включении света в одном помещении свет не горел в других.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Антониони
|
Я выше предложил два варианта схемы - с диодами и с реле. Мне кажется с реле наиболее простое решение. Проще и моего второго решения и вашего
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Malik 777
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если необходима четкая логика и контроль работы вентилятора, тогда нужно: заслонка на каждое помещение + гигростаты в каждое помещение + щит автоматики, который нужно связать его с вентилятором. Стоимость решения до 600 евро. Выгодней купить вентилятор в каждое помещение.
|
Строитель (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Без них при нажатии одной кнопки сработают все три лампочки (свет в помещениях) по-моему, не будет этого, при нажатии каждой отдельно, отдельно будет гореть каждая лампочка а вот при подключении диодов, точно вентилятор (если есть такое его подключение) будет в полнакала работать (может сгореть)
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|