КТПН с сухим трансформатором. Нормируемое расстояние до жилых зданий и сооуружений?

Количество просмотров - 7220
(ссылка на эту тему)
Dэn
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, может кто поможет.
На каком расстоянии от жилых зданий и сооружении можно ставить КТПН с сухим трансформатором  на 400 кВа? Какие нормы и правила? Влияет ли уровень шума на размещение подстанции?

Инженер (Владикавказ, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

1. Указания п. 4.2.68 относятся к случаю установки у стен зданий маслонаполненных аппаратов (трансформаторов, масляных выключателей) без устройств, препятствующих распространению пожара. Они применяются, если трансформатор КТП не имеет огнепреграждающих конструкций (размещен вне оболочки КТП). Если трансформатор размещен внутри оболочки КТП, то расстояния могут быть приняты по п. 4.2.131. КТП могут быть и пристроенными, поскольку при определенных значениях степени огнестойкости зданий и сооружений расстояния между ними не нормируются (табл. 1 СНиП II­89­80). Ограничений расстояний от стен зданий до КТП с сухими трансформаторами по противопожарным нормам ПУЭ не устанавливает.
СНиП 2.07.01­89*, п. 7.13, ограничивает расстояния до окон жилых и общественных зданий и лечебно­профилактических учреждений по уровню шума, и эти расстояния должны соблюдаться независимо от указаний ПУЭ.Cтандартом МЭК 61936­1 «Электрические установки напряжением выше 1 кВ переменного тока» допускается установка силовых трансформаторов на расстоянии до стен зданий со степенью огнестойкости REI 90:
при объеме горючей жидкости до 1000 л – 3 м;
при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 5 м;
при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 10 м;
при объеме горючей жидкости более 45000 л – 15,2 м.
До стен зданий из сгораемых материалов:
при объеме горючей жидкости до 1000 л – 7,6 м;
при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 10 м;
при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 20 м;
при объеме горючей жидкости более 45000 л – 30,5 м.
В то же время в любом случае должны быть обеспечены:
•   пожарный подъезд;
•   возможность замены трансформатора и ячеек;
•   противопожарные расстояния до зданий и сооружений;
•   экологические и санитарные нормы по уровню шума и наличию масла;
•   свободный воздухообмен через жалюзи и вентиляция

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

У нас вот этим пользуются генпланисты
СП 42.13330.2011
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.



Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Некоторые эксперты при определениии расстояния ссылаются на 123-ФЗ:
Статья 30. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости
1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.
Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И СТРОЕНИЯМИ
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
Таблица 11 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Смотрим паспорт на КТП. Там в зависимости из чего сделана и чем обработана определяем степень огнестойкости. Потом берем раздел АР на ТЦ и в общих данных смотрим какая степень огнестойкости. По табл.11 определяем нормируемое расстояние.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2020 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


Некоторые эксперты при определениии расстояния ссылаются на 123-ФЗ:
Статья 30. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости
1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.
Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И СТРОЕНИЯМИ
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
Таблица 11 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Смотрим паспорт на КТП. Там в зависимости из чего сделана и чем обработана определяем степень огнестойкости. Потом берем раздел АР на ТЦ и в общих данных смотрим какая степень огнестойкости. По табл.11 определяем нормируемое расстояние.

Цитата
     Таблица 11
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости
от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
(Утратила силу с 12 июля 2012 года - Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.)

чем сейчас регламентированы эти рассотяния?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2020 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

чем сейчас регламентированы эти рассотяния?
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Если КТП относить к зданию/сооружению.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2020 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


чем сейчас регламентированы эти рассотяния?
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Если КТП относить к зданию/сооружению.

БКТП (бетонный корпус), скорее, относить.
и правильно я тогда понимаю (таблица 3), что если у меня рядом здание IV-С0-В2 без стационарного пожаротушения, то мне от него "отскакать" аж на 9 метров надо?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2020 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

и правильно я тогда понимаю (таблица 3), что если у меня рядом здание IV-С0-В2 без стационарного пожаротушения, то мне от него "отскакать" аж на 9 метров надо?
Попробуйте доказать пожарному инспектору обратное, если спросит, п 6.1.3 и 6.1.5 приведены для уменьшения расстояний, если "вариантов" нет, тогда получается да. (если как пристрой не оформлять-но с БКТП не получится)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2020 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

чем сейчас регламентированы эти рассотяния?

У нас вот этим пользуются генпланисты
СП 42.13330.2011
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Всё по прежнему, только версия актуализирована.
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Свод правил. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2020 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


и правильно я тогда понимаю (таблица 3), что если у меня рядом здание IV-С0-В2 без стационарного пожаротушения, то мне от него "отскакать" аж на 9 метров надо?
Попробуйте доказать пожарному инспектору обратное, если спросит, п 6.1.3 и 6.1.5 приведены для уменьшения расстояний, если "вариантов" нет, тогда получается да. (если как пристрой не оформлять-но с БКТП не получится)

все, как обычно, легче встроить, чем отдельную поставить "facepalm".
мне, как "электрику", этого не понять.
Всё по прежнему, только версия актуализирована.
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Свод правил. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Уведомить Санитаров форумов

спасибо, но я забыл уточнить, у меня производственная территория.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2020 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

се, как обычно, легчен встроить, чем отдельную поставить "facepalm". мне, как "электрику", этого не понять.
Чтобы "встроить" нужно применять в основном сухие трансформаторы (взгляд противопожарных мероприятий), чем маслянные - относится к мощности более 1000 кВА (зависит от объема масла еще).


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Марта 2020 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где что можно найти по встраиваемым ТП с сухими трансформаторами?

Инженер (Энгельс, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines