Сообщение #1 : 19 Мая 2015 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

День добрый. Подскажите нормы или правила для обоснования порошкового АУПС. У меня склад по хранению ЛВЖ в 2 закрытых цистернах  V=90куб каждая. Категория склада Б,его S=72кв/м, h=10м. Согласно СП 5.13130.2009 табл. А1 пункта 6 склад подлежит только АПС, но ГИП хочет "подвести" под порошок, ссылаясь на подобный проект прошедший экспертизу. Какие к этом могут быть основания?

Проектировщик (Саратов, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Желание заказчика.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Насколько помню на автозаправочных станциях складские помещения попадают под оснащение автономными порошковыми модулями.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проф-ан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Мая 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Но понятнее не стало. На какие нормы-то сослаться для ТОЧНОГО убеждения ГИПа.

Проектировщик (Саратов, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Мая 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ответил на  ящик...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Проф-ан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Мая 2015 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Проектировщик (Саратов, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

но ГИП хочет "подвести" под порошок

ну и флаг ГИПу в руки - пусть подводит.
При такой площади и объеме резервуаров никакой АУПТ не нужно. Только дополнительное требование заказчика. Специализированный норматив на расходные склады ЛВЖ - СП 155.13130.2014 раздел 13, которое также ссылается на СП 5.5.13130.2009 плюс своя таблица 12, по которой помещение должно быть 500 м2 и больше.
Единственный аргумент за АУПТ - отсутствие внутреннего противопожарного водопровода в здании (п. 13.2.6).

P.S. Не используйте термин "цистерна" для стационарных горизонтальных резервуаров, если не хотите проблем с Ростехнадзором))

Проектировщик ( ? , Россия)
Проф-ан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Ура. Спасибо. Будет доказано с вашей помощью!!!!!!!!!!

Проектировщик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines