Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Июня 2015 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

Vоlk критика принимается, так как считать то?
Сейчас посчитал трехфазный и однофазный ток КЗ за тр-ром 10/04. Получилось так же больше ОКЗ. Причем прилично, практически в 2 раза...
Трехфазный считал с учетом сопротивления системы.
"Для куража" в расчеты однофазного ткз так же влепил Xc, впрочем особо не отразилось на результате...
I(3)=19,61
I(2)=16,94
I(1)=25,3

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Июля 2015 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Вопрос снят, у Шабада вычитал, что для силовых тр-ров D/Y-11 принимается I(3)=I(1).

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Июля 2015 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Дело не в Шабаде, при всем уважении к мэтру. Равенство следует из физики и математики (с учетом допущений и пренебрежений выше- см ранее, когда обсуждалось сопротивление нулевой последовательности ситемы)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Июля 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

СО 34.20.808
ГОСТ 28249-93
На выводах тр-ра в расчете кз участвуют только сопротивления системы и сопротивления трансформатора прямой и нулевой последовательности.
В этих же нормативах в справочных данных сопротивления трансформатора прямой и нулевой последовательности рекомендуется принимать одинаковыми для соединения треугольник звезда. Соответственно и токи кз в этом случае будут одинаковыми.
При удалении от тр-ра однофазный ток кз будет уменьшаться, т.к. будут учитываться сопротивления кабеля нулевой последовательности, которые больше соответсвующик сопротивлений прямой последовательности

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Марта 2019 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)


...
Поэтому превышение ОКЗ в реальности-математическое допущение (в программах обычно забывают о шинах, контактах, дополнительном контакте шпильки и пр), а при исключении системы (что, повторю, многие делают)-невероятно

Товарищи проектировщики, кто как поступает с превышением тока ОКЗ тока трехфазного КЗ?
Формально есть гост, по которому сопротивление системы в нулевой последовательности не учитывается, поэтому надо принимать ток, как показал расчет.
При значительном удалении трансформаторов 10/0,4 от источников питания, т.е. когда сопротивление системы уже значительно и им нельзя пренебрегать, ток однофазного замыкания может быть много больше тока трехфазного, а выровняются они далеко за шинами РУ-0,4, уже на конце отходящих кабельных линий.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines