Сообщение #1 : 26 Мая 2015 года, 02:53
(ссылка на это сообщение)

Обсуждение трактовки Свода правил по проектированию жилых зданий 31-110. Выбор РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК КВАРТИР типовых ЖИЛЫХ ДОМОВ для расчета нагрузки питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир следующих определять по формуле:
Ркв =Ркв.уд. х n
где Pкв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по табл 6.1. в зависимости от количества квартир (n), присоединенных к линии (вводу ТП) и типа кухонных плит. И все это в АЛЬТЕРНАТИВУ расчета по табл. 6.2 и 6.3 с использованием коэффициентов одновременности и спроса.
И закладывания в проект ЭО квартирного ЭКО-щита комплектующимся реле распределения приоритета мощности, позволяющего отнести данный проект к "не типовому", использование которого позволяет подключать больше энергоемких потребителей не учтенных основным проектом и так используемых дольщиками по приоритетной схеме.
В нашем случае, применение ЭКО-щитов автоматически делает наш проект не типовым и по праву может считаться тем самым «местным условием», применяя которое мы можем смело уйти от привычного - типового расчета «удельной нагрузки электроприемников квартир».

Эксперт в области ресурсосберегающий энергоэффективности (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2015 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

По поводу расчёта нагрузок типовых или не типовых квартир надо примечания к таблице 6.1 читать.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Maxexter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Так и я о том же. Площадь меньше 70 м.кв - средняя. Проект не типовой... что еще?

Все это я взял отсюда, и хочу понять на сколько это реализуемо.


Кстати что касаемо РМ-2696. там есть таблица 2.1 почти аналог 31-110 табл 6.1, так вот там "С электрическ. плитами мощностью до 9 кВт" при 600 кв и более коэффициент 1,0, а не 1,23 при 600 кв в 31-110, но есть +1% за каждый свыше 60м.кв. Уже не плохо. а в нашем случае 35 м.кв. значит можно еще уменьшить. чутка... тоесть посчитать как повышенной комфортности.
- В 600 кв доме по сп 31-110 по табл 6.1 удельная нагрузка на квартиру будет 1,23 кВт.
- В 600 кв доме по РМ-2696 по табл 2.1 удельная нагрузка на квартиру будет 1,0 кВт.
- В 600 кв доме повышенной комфортности по сп 31-110 по табл 6.2 и 6.3 с учетом коэффициентов одновременности и спроса расчетная нагрузка на квартиру будет 0,88 кВт. Как быть? Ведь и при проектировании скворечников средней площадью 30 м.кв. отнеся проект к не типовому выходит 0,88 кВт при 10 кВт.

И вопрос: можно ли считать проект по РМ-2696?

Эксперт в области ресурсосберегающий энергоэффективности (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2015 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Статус: Действует
Утвержден: Москомархитектура, 31.07.2001
Область применения: Временная инструкция распространяется на определение расчетных нагрузок в различных элементах внутридомовых электрических сетей при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых многоквартирных жилых домов I и II категории.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Maxexter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2015 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

я пытаюсь на законных основаниях вместо удельной мощности 6.1 использовать 6.2 и 6.3. ссылаясь на меньшую площадь квартир и не типовое проектирование. и наличием "местного условия" в виде щита. Ну или хотя бы считая по рм-2696, гуд Ру=1,0 в 600 квартирном доме, а не по сп31-110, где Ру=1,24

Эксперт в области ресурсосберегающий энергоэффективности (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Мая 2015 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)

Читайте внимательно все примечания "По поводу расчёта нагрузок типовых или не типовых квартир надо примечания к таблице 6.1 читать.". О законных основаниях там тоже есть. Ну не понимаю, в чём проблема-то?
Кстати:
Индивидуальная планировка - квартира в доме, построенном по индивидуальному (не серийному) проекту. Такие дома иногда называют домами с повышенной комфортностью. Принципиальное отличие - крупногабаритное жилье.
И ещё:
6.1. Квартиры низкого качества - это квартиры в домах первых массовых серий застройки, пониженной этажности (включая 5-этажные дома). Их отличает низкое качество строительных материалов, изношенность коммуникаций, неудобные планировки (часто были спроектированы как квартиры гостиничного (коридорного) типа с кухней и удобствами на этаже), с ограниченным набором инженерных коммуникаций (не имеющие хотя бы одного из следующих видов коммунальных удобств: водопровода, канализации, центрального отопления, горячего водоснабжения). К такому типу можно отнести и квартиры в кирпичных домах 18 - 19 веков с деревянными перекрытиями, ограниченным набором инженерных коммуникаций.
Регистрация цен на квартиры низкого качества осуществляется только на вторичном рынке.
6.2. Квартиры среднего качества (типовые квартиры) - это квартиры в кирпичных, крупнопанельных и крупноблочных домах, построенных по типовым проектам, и в отдельных случаях в монолитных, в том числе монолитно-кирпичных, домах. Как правило, это квартиры с наличием небольших подсобных помещений, возможно, со смежными комнатами, совмещенным санузлом и т.д.
6.3. Квартиры улучшенного качества - это квартиры в кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных домах массовой типовой застройки, с улучшенными бытовыми характеристиками: наличием всех видов коммунальных удобств, как правило, изолированными комнатами, наличием больших подсобных помещений (т.е. имеющие более удобные и просторные планировки квартир). К этому типу квартир относятся также квартиры в монолитных, в том числе монолитно-кирпичных, домах. В таких домах выше качество применяемых строительных материалов и инженерных коммуникаций. За счет применения новых технологий может быть предусмотрена возможность изменения их планировок.
6.4. Элитные квартиры - это квартиры в кирпичных и монолитных, в т.ч. монолитно-кирпичных, домах повышенной комфортности, построенных по индивидуальным проектам, а также в домах, построенных в конце 19-го - начале 20-го веков, с металлическими перекрытиями и (возможно) лифтами, зачастую расположенных в историческом центре и представляющих культурную и архитектурную ценность. К этому типу относятся также квартиры в "сталинских" домах, построенных незадолго до и десятилетие после Великой Отечественной войны. Это преимущественно кирпичные дома, с толстыми стенами, высокими потолками, большими просторными квартирами. Такие дома могут быть расположены либо непосредственно в центре города, либо вдоль основных магистралей.

У Вас какая из перечисленных?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Maxexter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Мая 2015 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

У Вас какая из перечисленных?

У нас что-то типа этого-
Жилая часть:
Количество квартир - 650, общей площадью 20 871,90 кв.м., в том числе: Однокомнатных- 582;
Двухкомнатных – 57;
Трехкомнатных – 11.
средняя площадь квартир 32 кв.м.
Кирпич-монолит или пеноблок-монолит. потолки 2,7. Индивидуальное проектирование каждого дома. Этажность 10-25. лифты легковые и грузовые.
И кстати, откуда взята градация 6.1,6.2,6.3,6.4? Уж очень лайковые требования по комфорту.

Эксперт в области ресурсосберегающий энергоэффективности (Санкт-Петербург, Россия)
Maxexter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Мая 2015 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Знаете, у меня есть положительное заключение экспертизы, в котором: цитирую...Установленная (заявленная) мощность электроприемников в каждой квартире не должна превышать 8 кВт (электрическая плита 5,5 кВт). Суммарная установленная мощность всех потребителей: розеточной щетине более 2 кВт (холодильники, пылесосы, утюги, чайники и пр.), освещение не более 500 Вт." и ещё, пугающее выражение:" В проекте указана необходимость использования для освещения объекта исключительно энергосберегающих люминисцентных ламп. Выполнение при этом норм освещенности подтверждено светотехническими расчетами" - такое чувство, что эта категоричность запрещает применять в МОПах светодиодное освещение (которое в 3 раза экономичнее люминесцентного). И кстати эти 8 кВт взяты с учетом Ко и Кс по 6.2 и 6.3. И все в порядке! Безо всяких реле распределения неприоритетных мощностей... и т.п. Я же предлагаю оставить 10 кВт, но посчитать по 6.2 и 6.3 ибо другого не дано, и еще параллельно установить щиты квартирные с реле приоритета, которые обеспечат отсутствие локального максимума.

пункт 3. примечаний к таблице 6.1 СП 31-110: Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней  общей  площадью  70 м2   (квартиры от  35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
Удельные нагрузки приведены для квартир... в зданиях по типовым проектам!!! Так как быть, если у нас в 2 раза меньше средняя площадь и здание не по типовому проекту?! Значит эти удельные нагрузки в таблице 6.1 не для нас! А что для нас? Остается 6.2 и 6.3!!! Ну не так?

Эксперт в области ресурсосберегающий энергоэффективности (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines