beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Энергоузел на НПЗ. Взрывозащита наружных блоков кондиционеров на опасном объекте?

Количество просмотров - 1983
(ссылка на эту тему)
Crotalus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2015 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Никто не сталкивался со следующим:
есть опасный объект, например НПЗ, проектируется энергоузел - серверная, ибп и т.д.
Энергоузел находится вне взрывоопасной зоны по ПУЭ. Расстояния до технологической  взрывоопасной установки или парков выдержаны.
Наружные блоки кондиционеров устанавливаются на покрытии здания на высоте около 6м от поверхности земли.
Т.е. тяжелых газов в месте их установки быть не должно.

Должны ли приниматься наружные блоки кондиционеров во взрывобезопасном исполнении на вариант аварии на технологической установке,
т.е. например, когда пойдет "облако"?


Инженер (Киев, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Этак на заводе все можно притянуть на вариант распространения взрывоопасного облака

? (Уфа, Россия)
Crotalus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2015 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Так в том то и дело. Притягивают или нет?  Электрики снаружи здания даже если оно находится вне взрывоопасной зоны ставят взрывозащищенные светильники наружного освещения.

Инженер (Киев, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2015 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Crotalus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2015 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Dinosaur, Роспроект, спасибо за ответы!
По ПУЭ наружные блоки в указанные зоны наружные блоки не попадают.

Вопрос в взрывозащите любого оборудования на опасном объекте.
Требуется ли рассматривать вариант аварии на технологической установке.

Сейчас пошла тенденция к установке всего оборудования вне зданий во
взрывобезопасном исполнении. По нескольким ТУ заказчики прописывали
взрывобезопасное исполнение оборудования на улице ниже 15м.

Инженер (Киев, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Есть же требование, что воздух для вентиляции операторных должен забираться из мест, где обеспечено отсутствие взрывоопасных веществ. Осталось узнать как высоту воздухозаборной трубы берут. Мне казалось 6 м, но нигде не нашел нормы

? (Уфа, Россия)
Crotalus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2015 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

По ВСН 21-77 в производственной зоне воздухозабор не ниже 15м.
Всегда располагается в так называемой чистой зоне, на противоположной стороне от выбросов вытяжной вентиляции и технологии.

При СУГ 20м.

Инженер (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 15:14

автор: Андрей 37
24 Июля 2024 года, 10:05

автор: УЦ РЕСУРС
19 Июля 2024 года, 11:53

11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines