Монтаж отопления в стяжке с применением трубы РЕХ-АЛ-РЕХ. Можно ли делать тройники в поле?

Количество просмотров - 7692
(ссылка на эту тему)
Горецц
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый. Подскажите, допустимо ли делать в стяжке пола при монтаже отопления и использовании трубы РЕХ-АЛ-РЕХ угольники и тройники??? Есть ли на это ГОСТ?? Если в проекте по полу идет в стяжке, а нужен тройник, для разводки как делать??
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

тройник на резьбе или пресс?
на резьбе нельзя монолитить.
прес складут в стяжку.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Горецц
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


тройник на резьбе или пресс?
на резьбе нельзя монолитить.
прес складут в стяжку.


Согласно какому документу можете подсказать уважаемый?
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2015 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

согласно инструкций фирм-производителей

Инженер ВК (Львов, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2015 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Ну ГОСТы есть, но на трубу, а не на техусловия на монтаж. Все производители заявляют, что металлопластик можно заливать в стяжку (у некоторых для этого спец категория трубы), но в том же документе пишут требование к конструкции трубопровода: должна предусматривать возможность тепловых расширений. Там же указывают коэффициент теплового расширения, причём не маленький. Те вроде бы можно, но каким образом - загадка.
На практике трубу заливают в стяжку в теплоизолирующей шубе (некоторые производители пишут, что труба при заливке должна находиться под давлением). Помимо теплоизоляции такая конструкция даёт какую-то возможность для тепловых расширений (за счёт деформации изолирующей шубы).
Заливать тройник в стяжку, я бы не рискнул - не представляю конструкцию, которая обеспечила бы возможность тепловых перемещений: проще разместить тройник вне зоны стяжки.
По резьбовым фитингам прямого запрета я не встречал, но на практике (и вроде бы в сопроводительной литературе некоторых производителей) требуется периодически проверять и при необходимости подтягивать резьбовое соединение, те фитинг должен быть доступен.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Горецц
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Мая 2015 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

встречал просто ситуацию, что фитинги монтируют в стяжку, а потом труба начинет течь через лет так 10... и приходится долбить пол....
Горецц
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Мая 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

рекомендации опять же пресс фитинги  ссылку даю пишут что можно....  
Монтаж металлопластиковых труб


допускается скрытая прокладка трубопроводов; допускается заливка бетоном; соединения получаются неразъемные. Нет необходимости в ежегодной профилактической подтяжке гаек в местах соединений труб; максимально допустимое рабочее давление в местах стыков до 10 атм: срок службы соединения с помощью пресс фитинга – до 50 лет.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2015 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

а потом труба начинет течь через лет так 10... и приходится долбить пол....

Обычно через 2-3 года.
рекомендации опять же пресс фитинги  ссылку даю пишут что можно....

Это реклама продавца, в сети есть официальная документация производителей, её читать полезнее. Кратко я уже писал: "делайте всё что хотите, но обеспечите возможность тепловых расширений"
У проектных организаций есть старинная "отмазка": на трубы малых диаметров разрабатываются не чертежи, а схемы. Когда доходит время монтажа по версии проектантов, обеспечивать возможность тепловых расширений должны монтажники по несуществующему регламенту, либо сами по месту чего-то напроектировать (вообще то в РФ проектированием имеют право заниматься только организации имеющие разрешительный пакет документов). В итоге появляются трубы натянутые как струна, в целях экономии материалов.
По хорошему можно избежать заливку фитингов:
если радиаторы соединены параллельно стояку - заводите цельной трубой (в толстой шубе) на каждый свою прямую и обратную, компенсатор делайте у стояка
если последовательно соединены - обводные перемычки делайте под радиатором в незаметном месте.
Для гвс-хвс - делайте компенсаторы у стояков, за декоративными экранами и под ванной.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июня 2015 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый.
Каталог 2002г  стр. 14. [подмигиваю] -- это лучше чем нечего.  [улыбка]
--см. на скрепке.
* katalog_2002.pdf
(52.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 179]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июня 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

В стяжке укладывают волнистой линией, а не по прямой и в гофре, таким образом компенсируются линейные расширения и смотрите не в каталоги от производителей, а в ТУ по правилам прокладки данных трубопроводов от тех же самих производителей.!

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2015 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Можно ли делать тройники в поле?

Если в проекте по полу идет в стяжке, а нужен тройник, для разводки как делать??


Доброго дня.
-- фасонные изделия как "угольники", и "тройники" в конструкции теплого пола -- не применяется и не устанавливается при монтаже.  Если выше указанные фасонные изделия указаны проектом, в конструкции теплого пола --  это явный косяк.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 827, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines